有关电机外壳接地的问题
laodongzhe186
2014年10月21日 16:42:47
只看楼主

各位帮忙看一下,这个水泵电机的接地做的合适吗,如不合适话的理由是什么 ?

各位帮忙看一下,这个水泵电机的接地做的合适吗,如不合适话的理由是什么 ?

IMG20141021091928925.jpg

n2460402
2014年10月21日 17:08:50
2楼
貌似是接在固定风罩的螺丝上?
回复
lxr127
2014年10月21日 17:22:10
3楼
这样做是不合适的,正确的接地方式是找到电机的接地端子,由接地端子接地。
回复
laodongzhe186
2014年10月21日 17:34:22
4楼
差不多吧 :)
回复
wcmtree
2014年10月21日 18:27:19
5楼
laodongzhe186 发表于 2014-10-21 17:34 差不多吧接法貌似没问题,电机端子盒内有专用的接地位置。此处接地,地线没有保护措施!
回复
dianqipanli
2014年10月21日 20:49:35
6楼
电机进线在接线盒内PE线接好;外壳部分再次重复接地也不是不对,但是,既然做了,应该软连接。
回复
zongch1939
2014年10月22日 06:12:16
7楼
楼主的图应加一张:电机的全貌,这样能看出电机的接地位置。
回复
zongch1939
2014年10月22日 06:16:09
8楼
wcmtree 发表于 2014-10-21 18:27 接法貌似没问题,电机端子盒内有专用的接地位置。此处接地,地线没有保护措施!“接线盒内专用的接地位置”,是为电动机电源电缆接地用的。如作电动机外壳接地使用,不能明显看到电动机外壳的接地状况。
回复
zongch1939
2014年10月22日 06:19:05
9楼
一般在电动机靠近地脚处,有作电机接地专用的螺丝孔。最好采用扁钢作PE线,省去了接地导体的保护措施。
回复
lingxuct
2014年10月22日 08:57:04
10楼
“四不象”?

“线”不是规范的黄/绿双色线或扁钢;
“端子”看不出是规范的端子;
“压接”(鼻子的压接)看不出规范的压接;
“螺栓”也不是规范的接地螺栓上!
回复
biandianso
2014年10月22日 09:27:32
11楼
一般在电动机靠近地脚处,有作电机接地专用的螺丝孔。最好采用扁钢作PE线,省去了接地导体的保护措施。
回复

相关推荐

APP内打开