关于电机保护接地的问题
fishyob
fishyob Lv.2
2012年07月04日 18:51:39
只看楼主

今天在现场,测试电机保护接地的接地电阻,所用仪器是类似于钳形表。情况如下:4芯电缆穿管敷设至电机,电缆零线接钢管接地螺栓(就是钢管上焊接一个螺栓),又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳。当测试零线时,为0.0000*,当测试铜编织带时,为200,总之远远大于4欧姆。当,又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳的另一处,就是说,此时电机外壳上连着两条接地线,那再次测试之前的那条铜编织带时,为0.00000*。

钢管有无接地,还没有查清。麻烦大家分析一下。
免费打赏
liu671224
2012年07月04日 22:44:51
2楼
表达能力太差,
回复
wxdchgs
2012年07月04日 23:02:21
3楼
1、电缆零线接钢管接地螺栓,从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳。
2、当测试零线时,为0.0000*,当测试铜编织带时,为200------
:钢管接地螺栓与铜编织带接触不良。
3、又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳的另一处,再次测试之前的那条铜编织带时,为0.00000*。--
:接第二条铜编织带时第一条也被压好了。
回复
米克
2012年07月05日 08:09:58
4楼

清楚了。
回复
senyunlyy
2012年07月05日 09:20:31
5楼
1、电缆零线接钢管接地螺栓,从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳。
2、当测试零线时,为0.0000*,当测试铜编织带时,为200------
回复
bbbearss
2012年08月09日 17:00:18
6楼
可能钳形表精度的问题,精度是很重要的参数呀,楼主不妨换个精确度更高点的 钳形表试试,像美国的福禄克等国外品牌的精度还是高一些。

[ 本帖最后由 bbbearss 于 2012-8-13 15:18 编辑 ]
回复
lingxuct
2014年02月06日 16:08:01
8楼
“把零线接到钢管的接地螺栓上”是不规范的做法,现TN-S系统,要求把PE线接到需要保护接地的地方,不能接N线。

钳形接地电阻测试仪表测试的是“环路电阻”,从电缆的保护芯线接到钢管接地螺栓上,把钳表套在电缆的保护芯线上,所测到的数据是:电源侧电缆保护芯线接地——钢管接地,二个接地电阻的串联值(数据为0,说明钢管接地良好)。

钢管上接地螺栓——(引接铜编织线)——电机外壳接地螺栓,显示数据200,说明电机本身(断开铜编织线)接地不好。

从钢管又加上一根铜编织线,钳表套住原一根铜编织线,第二根铜编织线就形成了环路,所以数据显示为0;如果把二根铜编织线都套进去,又会显示200的。