精华汇总
接地母线
更多
接地
如何接地
母线槽接地线
母线线槽
母线保护
母线是什么
电缆母线
桥架母线
插接母线
母线负荷
高压柜小母线
母线槽
高压封闭母线
母线伸缩节
母线桥架
母线短路电流
母线桥
铜母线桥
哪里有母线槽
母线槽对比
接地变
工作接地
接地干线
电气接地
接地桩
#
接地母线
#
300
接地母线专题,为您提供接地母线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与接地母线相关的专业交流讨论,更多接地母线相关内容请访问
土木在线论坛
!
为什么有的接地,有的不呢?
为什么总是提示母线接地警告?
最近单位安装了电气自动化系统,有时电脑显示屏总是提示出现母线接地警告报警。几乎在同一时间,分别是1#进线2#进线1#出线2#出线还有母监一起报警。报警后检查各柜均受电正常。这是怎么回事啊?请大侠们指导一下啊!谢谢啦~
关于6.3KV母线接地的问题
求救:我厂6KV母线的接地是取自母线PT的开口三角电压.前几天我厂"6KV母线发接地"光字牌亮,运行人员采用拉路的方法,当停一长电缆线路负荷时,接地现象消失,绝缘检查表正常,但是"6KV母线发接地"光字牌不停的闪烁,请问是怎么回事,是什么原因造成的?谢谢
铜包钢接地绞线母线安装方法
铜包钢绞线的接地网施工过程中接地母线安装方法:1、安装室内接地母线前,应先沿墙壁踢脚线上沿预埋母线支架,如室内墙壁无踢脚线时接地母线下沿距地面应保持200mm的间距。2、接地母线在安装前,应先将刷好漆的扁钢在地面上焊接起来,然后再安装。3、室内接地母线沿墙敷设后,母线与其支架应焊接在一起。4、电缆沟内及室内接地母线安装后,应对所有电焊连接部位及漆膜损伤部位进行补漆处理。5、测量接地电阻:对接地装置应进行接地电阻测试,应符合设计规定6、电缆沟内的接地母线设置在电缆支架第一层处的预埋件上,母线与预埋件之间暂时采用电焊点焊,待焊接电缆支架时,再将它们全部焊接起来。
10KV高压柜接地母线规格
10KV中置柜进线开关VS1-12/1250-31.5,进线互感器500/5,接地母线选多大
母线侧的快速接地刀有什么作用?
本人是做GIS工程设计的,原专业是机械制造,对电气方面不是很了解。在工程设计中,GIS母线上会安装快速接地开关,不是很了解快刀在母线上会起什么作用,有这方面经验的同学请指导一下,谢谢!
开关柜中接地母线的选用?
沿所有高压开关柜整个长度延伸方向设有专用的接地导体。如果是铜质的,在接地故障时其电流密度规定不超过200A/mm2,但最小截面不得小于30mm2. 请教这个200A/mm2和30nn2是怎么得到的。高压开关柜的接地母线应该怎么选择呢。有什么计算公式吗。哪位大侠指点一下。
多接线端 中性线和接地母线
我看标书,上面有句话,工厂组装至MCB箱须包括如规定的额定电流为100A或200A的镀锡铜母线,具有足够多截面多接线端的中性线和接地铜母线。后一句是什么意思啊,怎么理解,为什么要多接线端呢。
室内外接地母线的连接问题
避雷接地母线和避雷带计算主材费??
避雷接地母线和避雷带计算主材费时应按市场价格*相应损耗率,是不是就是按图纸设计的水平长度和垂直长度之和*1.039就是相应损耗率?
点击加载更多
APP内打开