发电机、变压器与母线保护
发电机保护第一节 基本概念一 发电机发电机的作用是将汽轮机或水轮机输出的机械能变换成电能。1 主要构成发电机主要由定子和转子两部分构成。在定子与转子间留有适当的间隙,通常将该间隙称作为气隙。极对数为1的三相交流同步发电机的结构示意图如图1所示。在定子铁芯上设置有槽,每个定子槽分上槽和下槽,上槽及下槽中设置有定子绕组。每台发电机的定子绕组为三相对称式绕组,如图1中的a-x、b-y、c-z所示。所谓三相对称绕组是指三个绕组(即a-x、b-y、c-z)的匝数相等,其空间分布相对位置相距1200。在定子铁芯的上槽与下槽之间设置有屏蔽层。在转子铁芯上也有槽,槽内设置有转子绕组(如图1中的W-j所示)。 图1 三相同步交流发电机结构示意图为提高发电机的单机容量及降低铁芯及绕组的温度,各种发电机均设置有冷却系统。小型发电机一般采用空气冷却方式,也有采用氢冷式;对于大型汽轮发电机,通常采用水内冷及氢冷方式。2 作用原理在转子绕组中(图1中的W-j)通入直流,产生一
AMP220电弧光母线保护系统
随着电气化铁路的快速发展,铁路供电系统为了确保电力机车的安全、稳定运行。对于铁路牵引供电系统的安全性与稳定性具有严格的要求,必须保证供电的不间断与稳定性。然而在铁路供电系统中,中低压母线绝缘子老化、断路器/隔离开关的机械磨损和变压器进出线中绝缘子套管发生的闪络、运行人员的误操作,以及小动物、灰尘、温度、湿度、腐蚀等因素,均可导致母线与变压器、开关柜等一次主要设备发生相间短路故障;由于其内部相间或其他短路所产生的故障电流在释放过程中会产生具有巨大能量的电弧光,而电弧光发生时造成的气体压力波会使柜体变形、破碎。同时电弧产生的高温还可以使铜排气化,发生爆炸,且产生的高热会损坏柜内的其他电力设备,使柜内设备燃烧,产生大量的有毒有害气体及污渍,使设备绝缘阻值为零,使故
35kV母线母差保护装设CT的问题
现有一改造项目,需在一个220kV变电站(220/35)35kV母线上加装母差保护功能。原35kV母线几条开关柜支路装设CT如下:电力进线柜600/1,0.2,0.2S,5P20(过流和速断保护),额定电流450A;站用变柜50-75/1,0.2,0.2S,5P20(过流保护),计量测量使用50/1抽头,保护使用75/1抽头,额定电流13A。打算将CT更换,电力进线改为四卷600/1,0.2,0.2S,5P20(过流和速断保护),5P20(母差)。现在问题是站用变的CT不好改,将情况说明下:a. 如果改为50-600/1,0.2,0.2S,5P20(过流保护),5P20(母差保护),计量测量使用50/1抽头,保护使用600/1抽头,没有这种互感器;b. 如果改为三支50/1,0.2,0.2S,三支600/1,5P20,5P20,六支CT开关柜又装不下,电缆沟也没空间装。c. 如果全部改为600/1,0.2,0.2S,5P20(过流保护),5P20(母差保护),牺牲掉计量测量精度(因为不考核),可是过流保护好像又会出问题,保护用的是南瑞9611CS