现有一改造项目,需在一个220kV变电站(220/35)35kV母线上加装母差保护功能。原35kV母线几条开关柜支路装设CT如下:电力进线柜600/1,0.2,0.2S,5P20(过流和速断保护),额定电流450A;站用变柜50-75/1,0.2,0.2S,5P20(过流保护),计量测量使用50/1抽头,保护使用75/1抽头,额定电流13A。打算将CT更换,电力进线改为四卷600/1,0.2,0.2S,5P20(过流和速断保护),5P20(母差)。
现在问题是站用变的CT不好改,将情况说明下:
a. 如果改为50-600/1,0.2,0.2S,5P20(过流保护),5P20(母差保护),计量测量使用50/1抽头,保护使用600/1抽头,没有这种互感器;
b. 如果改为三支50/1,0.2,0.2S,三支600/1,5P20,5P20,六支CT开关柜又装不下,电缆沟也没空间装。
c. 如果全部改为600/1,0.2,0.2S,5P20(过流保护),5P20(母差保护),牺牲掉计量测量精度(因为不考核),可是过流保护好像又会出问题,保护用的是南瑞9611CS,过流保护的电流定值范围: 0.1In~20In,这样会不会检测不出过流保护需要的整定值?
请各位大侠知道的不吝指教下怎么解决这个问题,给个思路,其它的变电站35kV母差保护的站用变CT是怎么装设的?