高压配电系统组成,插接母线用途
高压配电根据项目用电规模一般会采用35KV、20KV和10KV三种,8000KVA以上会选择35KV,以下一般会选择10KV等级,其中20KV是最近这一两年长三角地区部分城市开始推广的可以用来代替30KV和10KV的供电电压等级。 不管是什么等级的供电,供电局的电缆进入一个项目一般包括这几部分:高压进行柜-隔离柜-PT柜-计量柜-馈线柜-变压器-低压配电屏-末端,如果是两路,在低压柜馈线部分还会有联络柜,而且应消防的要求也会有发电机的 插件母线:我们用的母线都是插接的,一般会有4M或者6M一段的,都是通过插接连接在一起的,你这个地方强调的插接应该是插接箱的概念,就是我们树干式布线时为了方便出分支而在每个楼层增加的一个类似隔离开关的东西,这个东西只能在无负荷时通断。 补充:现在母线的优势已经不是很明显了,没有特别大的电流要求时是不会用的,住宅等提倡用分支电缆,
PVC内置绝缘插接式母线槽选择
PVC内置绝缘插接式母线槽的导体材质有铜、铝、铝镀铜和铜包铝等材料。现在我国大部分项目是选用铜的较多,欧美、韩国、日本近两年用铝的导体越来越多,我国与发达国家有不同的选择存在以下原因: 在2003年之前铜价和铝每吨差价只有几千元,在那时候采用铜和铝成本差距很小,由于用铝导体要加大近1倍外壳及绝缘材料所以价格差距也很小,采用铜和铝无太大意义,当时大部分项目选用铜导体是正确的选择,随着铜价飞涨是铝价的3倍价格,铜的重量又是铝的3倍。选用铝做为导体可节约成本。铝导体绝缘插接式母线槽成品价格差不多是铜导体一半价格。我国是贫铜富铝国家,大量的进口铜是值得我国建筑行业思考的问题。选用PVC内置绝缘插接式母线槽,母线槽因开关柜及插接箱开关导体是铜的,采用铝导体母线槽时,开关与母线插接的进线节及插接箱必须要有铜铝过镀技术处理。防止直接搭接产生不同合金安全材料化学氧化和电磁氧化所造成搭接处电阻加大而发热,引起短路事故。