鉴于群里有时讨论高压柜母排的选型问题,我把从别处学来的母排计算方法在这里分享,以便大家在以后选用母排时有所参考,我这里先说明两点,第一,不要用母排的载流量来选择高压柜的母排。第二,一定要知道高压断路器的短路开断电流。 根据额定短时耐受电流来确定导体截面: GB3906(附录D)中公式:S=(I/a)*√t/△θ 其中:I 额定短时耐受电流 a 材质系数 铜为13 铝为8.5 t 额定短路持续时间 △θ 温升(k) 对于裸导体一般取180k,对于4S持续时间取215k 25KA /4S 系统铜母线最小截面积S=(25/13)*√4/215=260mm2 31.5KA /4S 系统铜母线最小截面积S=(31.5/13)*√4/215=330mm2 40KA /4S 系统铜母线最小截面积S=(40/13)*√4/215=420mm2 63KA /4S 系统铜母线最小截面积S=(63/13)*√4/215=660mm2 80KA /4S 系统铜母线最小截面积S=(80/13)*√4/215=840mm2 接地母线按系统额定短时耐受电流的86.7%考虑: 25KA /4S 系统接地铜母线最小截面
高压母线,引用某位斑竹发言
以下是引用大鼻山在2004-10-28 23:06:20的发言:我再通俗地试图从反方面来解释一下:当高压为Ud(如=4.5%*Ue1时),其低压侧短路电流的大小,正好就是低压侧额定电流Ie2。因此,按正比例关系,当高压侧维持正常的1*Ue1时(即额定电压时),若低压侧主出口处若发生短路,则其电流的大小,就应该是(1/4.5%)*Ie2=22.2*Ie2,也就是低压额定电流Ie2的22.2倍。从上来讨论可以看出,当忽略系统阻抗时,直接利用变压器的短路阻抗系数Ud,就可以方便地求出低压主开关出口处短路时的短路电流,其值等于变压器低压侧额定电流的(1/Ud)倍。与此同时,该短路电流值若除以变压器变比,还可以直接求出低压短路时,而在高压侧流过的电流,其值显然也是高压侧额定电流的(1/Ud)倍,大致在20倍左右。这也回答了3638所提出的问题了 来举个例子吧。某变压器容量为1000KVA(高压侧额定电流为58A,低压侧额定电流为1443A,都是隐含的),短路阻抗系数为4.5%,高压侧系统容量取无穷大,求低压侧主开关出