后浇带封闭这样施工:超前止水,提前回填!
本工艺“后浇带预制超前止水封闭实现装饰断水”,适用于所有高层及超高层沉降后浇带封闭施工,可实现地下室断水及总平提前回填,提前数月进行各工序穿插,实现快速建造。本文以中建五局三公司项目示例,一起来学习应用新工艺!工艺原理通过不同的后浇带宽度及覆土厚度设计预制盖板配筋率及盖板厚度,根据待浇筑结构厚度及钢筋密集程度设置浇筑口间距,提前对后浇带两侧进行剔凿,清理,提前对后浇带底模进行清理加固。盖板间设企口,确保盖板连接紧密。盖板铺设完成,进行截水、防水施工,完成地下室断水及顶板封闭,可向后续工作移交工作面。待沉降后浇带具备封闭条件后进行自密实混凝土灌注,最后进行收边收口处理。工艺流程1、盖板及浇筑管设计与制作水平预制盖板尺寸为1200x800x100mm(厚度),盖板底层钢筋网片: φ8@200mm,双向布置。盖板预留直径300mm的镀锌钢套管,钢套管底部30mm处设置3mm厚止水翼环,钢套管长度为300mm。盖板顶部距盖板端部200mm处各设置一处8mm直径圆钢吊环,