低压封闭母线可以露天吗
engineershao
engineershao Lv.14
2015年01月09日 13:28:15
只看楼主

现有630KVA油变,设置在户外水泥墩上,边上是配电房(内设低压GGD柜)。变压器与低压总柜采用1250A的封闭母线连接。那么问题来了,由于油变是露天设置的,必然会有一段封闭母线也是露天的,日晒雨淋,可有影响?

现有630KVA油变,设置在户外水泥墩上,边上是配电房(内设低压GGD柜)。变压器与低压总柜采用1250A的封闭母线连接。那么问题来了,由于油变是露天设置的,必然会有一段封闭母线也是露天的,日晒雨淋,可有影响?
冒牌电老虎
2015年01月09日 13:50:48
2楼
好问题,其实我也不知道到底行不行,有没有什么依据支持。但如果高度和间距合适的话为什么不用裸母线或者套绝缘套管呢?
回复
dylan3940
2015年01月09日 14:06:58
3楼
用管型母线方便
回复
通通
2015年01月09日 14:16:24
4楼
dylan3940 发表于 2015-1-9 14:06 用管型母线方便有什么规范介绍的吗?
回复
dylan3940
2015年01月09日 14:18:24
5楼
通通 发表于 2015-1-9 14:16 有什么规范介绍的吗?请百度一下,呵呵
回复
开心老爸
2015年01月09日 14:18:46
6楼
用防水型密集母线槽
回复
红苹果
2015年01月09日 14:24:06
7楼
有户外用的封闭母线,防护等级达到就可以了,,
回复
hanzhg54
2015年01月09日 14:42:22
8楼
封闭母线靠变压器端怎么固定支撑?建议室外部分用电缆连接。
回复
engineershao
2015年01月09日 15:35:10
9楼
查阅了一下资料,估计得IP68才能满足。如果直接用裸母排TMY-80*8呢
回复
卡卡西585
2015年01月09日 15:52:49
10楼
路过,学习下~
回复
dylan3940
2015年01月09日 16:22:46
11楼
开心老爸 发表于 2015-1-9 14:18 用防水型密集母线槽防水密母是户内产品,不能用在户外,防不了大雨,一旦漏水要击穿的。
回复