1600A封闭母线离旁边的桥架有多少距离的要求?
fengkang88
fengkang88 Lv.7
2014年07月28日 12:24:42
只看楼主

在配电配线间的1600A封闭母线离旁边的桥架有多少距离的要求?或二条1600A封闭母线之间的距离是多少? 有没有强制性要求?预留洞要多大?在此先谢谢大家帮忙解答


在配电配线间的1600A封闭母线离旁边的桥架有多少距离的要求?或二条1600A封闭母线之间的距离是多少? 有没有强制性要求?预留洞要多大?在此先谢谢大家帮忙解答
免费打赏
fengkang88
2014年07月28日 13:04:16
2楼
求 助啊。。。。。。。。。。。。。。。
回复
dianqipanli
2014年07月28日 20:13:38
3楼
《民用建筑电气设计规范》
8.11.10
多根封闭母线并联水平敷设或垂直敷设时,各相邻封闭母线间应预留维护、检修距离。
回复
fengkang88
2014年07月29日 08:34:42
4楼
dianqipanli 发表于 2014-7-28 20:13 《民用建筑电气设计规范》8.11.10多根封闭母线并联水平敷设或垂直敷设时,各相邻封闭母线间应预留维护、 …嗯,那维修的距离是多少?
回复
yangyusheng009
2014年07月31日 08:53:59
5楼
谢楼主分享
回复
sinccoo
2014年07月31日 16:41:40
6楼
谢谢楼主分享 很受教
回复
ljabc168
2014年08月18日 16:01:20
7楼
母线槽与母线槽之间和母线槽与桥架或其他设备之间的距离原则上越大越好,但考虑到现场实际空间,最小间距应不小于100mm.