变压器低压侧采用封闭母线出线到低压受电柜用几芯?
tnc
tnc Lv.10
2014年08月11日 18:50:10
只看楼主

本帖最后由 tnc 于 2014-8-12 15:10 编辑 变压器低压侧采用封闭母线出线到低压受电柜用几芯?TN-S系统。想用5芯的,带PE线的,不知道有没有这种产品?

本帖最后由 tnc 于 2014-8-12 15:10 编辑

变压器低压侧采用封闭母线出线到低压受电柜用几芯?TN-S系统。想用5芯的,带PE线的,不知道有没有这种产品?


lingxuct
2014年08月12日 06:43:16
2楼
叫几相,三相四线,接地线是从接地装置过去的,接地装置在地下!
回复
laodongzhe186
2014年08月12日 07:01:45
3楼
还真没听过用5相的
回复
lingxuct
2014年08月12日 07:24:27
4楼
实际上,它的外壳就接PE线的。
回复
electricity
2014年08月12日 08:46:06
5楼
4芯,5芯均可以
回复
beida_energy
2014年08月12日 08:49:21
6楼
从变压器到出线开关肯定受电柜的开关是三极的,这个不能有任何改变,因为在这个地方是不能断零的!
那么具体到用机芯的电缆,我这样理解你的问题的话,那么运行什么系统就选择相应的芯数的电缆就是啦。
比如,运行TN-C-S系统,那开关柜出现电缆就是四芯的。或者3+1的。运行TN-S ,出线电缆就要选择五芯的,或3+2的。
回复
qq359879362
2014年08月12日 09:00:20
7楼
beida_energy 发表于 2014-8-12 08:49 从变压器到出线开关肯定受电柜的开关是三极的,这个不能有任何改变,因为在这个地方是不能断零的!那么具 …没有这么绝对,进线开关用四极没有问题。PEN在开关前先分开就行了。
回复
beida_energy
2014年08月12日 09:06:20
8楼
beida_energy 发表于 2014-8-12 08:49 从变压器到出线开关肯定受电柜的开关是三极的,这个不能有任何改变,因为在这个地方是不能断零的!那么具 …因为这个从变压器出线到总开关的那个总开关,是本系统的最前端,这里是不能控N导体的。其他的馈线开关可以选择四极开关。
回复
勇者无疆
2014年08月12日 09:12:55
9楼
学习总-----------
回复
electricity
2014年08月12日 09:32:01
10楼
beida_energy 发表于 2014-8-12 08:49 从变压器到出线开关肯定受电柜的开关是三极的,这个不能有任何改变,因为在这个地方是不能断零的!那么具 …楼主说的是母线槽,不是电缆。
回复
beida_energy
2014年08月12日 09:35:02
11楼
electricity 发表于 2014-8-12 09:32 楼主说的是母线槽,不是电缆。本质是一样的。讨论的都是几芯的问题,不是吗?所以,即使是母线槽,总开关也是三极即可!当然,开关也是三极的!
回复

相关推荐

APP内打开