变压器低压侧采用封闭母线出线到低压受电柜用几芯?
tnc
tnc Lv.10
2014年08月11日 18:50:10
只看楼主

本帖最后由 tnc 于 2014-8-12 15:10 编辑 变压器低压侧采用封闭母线出线到低压受电柜用几芯?TN-S系统。想用5芯的,带PE线的,不知道有没有这种产品?

本帖最后由 tnc 于 2014-8-12 15:10 编辑

变压器低压侧采用封闭母线出线到低压受电柜用几芯?TN-S系统。想用5芯的,带PE线的,不知道有没有这种产品?


qq_1405390263260
2014年08月12日 09:58:43
12楼
母线槽有5P的 不过很少用 而且你变压器到低压柜用4P的就可以了
回复
changming0809
2014年08月12日 13:45:26
13楼
有的啊,镇江西门子母线厂出品XL-21封闭式母线。
回复
tnc
2014年08月12日 15:13:55
14楼
GB图集变压器出来的PE线用埋地扁钢了,但我总认为接地干线不能等于保护干线,否则阻抗该多大啊!
回复
tnc
2014年08月13日 13:13:06
15楼
奋力顶一下
回复
tnc
2014年08月13日 13:43:35
16楼
国标图集设计深度图样,TN-S系统,变压器低压出线是四芯,PE线单独走的!
回复
electricity
2014年08月13日 19:34:39
17楼
tnc 发表于 2014-8-12 15:13 GB图集变压器出来的PE线用埋地扁钢了,但我总认为接地干线不能等于保护干线,否则阻抗该多大啊!扁钢阻抗很小的。。。。。。。。。。。
回复
tnc
2014年08月15日 19:08:45
18楼
感抗很大的
回复

相关推荐

APP内打开