2500A封闭母线槽用140X5的铜排合格么
mytheresa
mytheresa Lv.7
2013年09月17日 19:07:42
只看楼主

最近做个工程,1600的变压器,用的2500A的密集插接母线,母线槽到货后,里面的铜排140X5,感觉截面积也太小了吧。一般2500A的密集母线槽用多大的铜排啊

最近做个工程,1600的变压器,用的2500A的密集插接母线,母线槽到货后,里面的铜排140X5,感觉截面积也太小了吧。一般2500A的密集母线槽用多大的铜排啊
我还在
2013年09月18日 08:38:19
2楼
建议用120*10
回复
tldcsp
2013年09月18日 10:50:03
3楼
120*10比较合理,考虑有集肤效应等现象
回复
sjg9876
2013年09月25日 12:02:54
4楼
用建议用125*10比较好!
回复
ljg850713
2014年06月10日 16:09:31
5楼
采用5个厚的铜排的话建议采用5*210的
回复

相关推荐

APP内打开