关于高压母线的问题,各位大侠请进
liutaoak47
liutaoak47 Lv.2
2008年04月16日 16:50:29
只看楼主

为什么在以前的高压柜体在两柜中间隔板,三相之间的直线部分都开了一个约10mm宽的长条孔,但是到了现在已经有很多高压柜体厂家都把这已经省掉了,我想请问这样做后对电路有哪些影响!谢谢

为什么在以前的高压柜体在两柜中间隔板,三相之间的直线部分都开了一个约10mm宽的长条孔,但是到了现在已经有很多高压柜体厂家都把这已经省掉了,我想请问这样做后对电路有哪些影响!谢谢
免费打赏
cf0726
2008年04月18日 21:15:13
2楼
老兄,没人会这样干!我没有看见过!
回复
shfan4947
2008年04月21日 09:03:08
3楼
那是防止涡流吧
回复
jsntzhj1976
2008年04月22日 17:58:20
4楼
一般大电流柜(1600A)以上需要这样,主要就是防止涡流.
小一点的电流影响不是太大.
这个好象DL404或者是GB3906里面有说明的,记不太清楚了,呵呵.
回复
hjwang
2008年05月01日 16:53:44
5楼
以前用钢板,要防止涡流,现在都用敷铝锌板,没有必要了。
回复
leiyfg
2008年05月04日 12:38:50
6楼
错.敷铝锌板也要在3相穿墙套管间阻断涡流。只不过现在KYN28中置柜,在穿墙套管处用的是铝板或不锈钢板,才没有开槽孔。
回复
juju-snz
2009年03月16日 09:40:13
7楼

敷铝锌板也是钢板,不过是有一层保护膜而已,照样回产生涡流.
回复