关于高压母线的选择问题-
goround
goround Lv.2
2017年11月03日 10:50:47
只看楼主

鉴于群里有时讨论高压柜母排的选型问题,我把从别处学来的母排计算方法在这里分享,以便大家在以后选用母排时有所参考,我这里先说明两点,第一,不要用母排的载流量来选择高压柜的母排。第二,一定要知道高压断路器的短路开断电流。 根据额定短时耐受电流来确定导体截面: GB3906(附录D)中公式:S=(I/a)*√t/△θ 其中:I 额定短时耐受电流 a 材质系数 铜为13 铝为8.5 t 额定短路持续时间 △θ 温升(k) 对于裸导体一般取180k,对于4S持续时间取215k 25KA /4S 系统铜母线最小截面积S=(25/13)*√4/215=260mm2 31.5KA /4S 系统铜母线最小截面积S=(31.5/13)*√4/215=330mm2 40KA /4S 系统铜母线最小截面积S=(40/13)*√4/215=420mm2 63KA /4S 系统铜母线最小截面积S=(63/13)*√4/215=660mm2 80KA /4S 系统铜母线最小截面积S=(80/13)*√4/215=840mm2 接地母线按系统额定短时耐受电流的86.7%考虑: 25KA /4S 系统接地铜母线最小截面积S=(25/13)*√4/215*86.7%=225mm2 31.5KA /4S 系统接地铜母线最小截面积S=(31.5/13)*√4/215*86.7%=287mm2 40KA /4S 系统接地铜母线最小截面积S=(40/13)*√4/215*86.7%=370mm2 63KA /4S 系统接地铜母线最小截面积S=(63/13)*√4/215*86.7%=580mm2 80KA /4S 系统接地铜母线最小截面积S=(80/13)*√4/215*86.7%=730mm2 根据以上计算,总结所用TMY的最小规格如下:

TMY 25KA 31.5KA 40KA 63KA 80KA
系统母线 50*6 60*6 80*6或60*8 80*10 100*10
接地母线 50*5 50*6 50*8 80*8 80*10
以上是关于铜排选择的计算方法和选型建议,希望对大家有所帮助,我在这里借花献佛了。


免费打赏
electricity
2017年11月28日 10:21:16
2楼
分支母线呢?
回复

相关推荐

APP内打开