现在我们的一个新项目,地下室两层,裙楼三层,塔楼共4幢(住宅用途),每幢为27层,共432户。从公变低压配电房(-1层)至塔楼的配电方式为:用插接式母线槽,三相四线,2000A,塔楼每层均有一个电表箱(共4个电表/1层),经询价后,发觉采用母线槽,要200万左右。是否可以采用以下方式:1)电表箱集中设置在3层(架空层)2)从公变低压配电室→电表箱采用电缆供电3)从电表箱→住户开关箱采用电线供电(即3层→30层用电线供电,4~30层每层层高为2.9米)
现在我们的一个新项目,地下室两层,裙楼三层,塔楼共4幢(住宅用途),每幢为27层,共432户。从公变低压配电房(-1层)至塔楼的配电方式为:用插接式母线槽,三相四线,2000A,塔楼每层均有一个电表箱(共4个电表/1层),经询价后,发觉采用母线槽,要200万左右。是否可以采用以下方式:
1)电表箱集中设置在3层(架空层)
2)从公变低压配电室→电表箱采用电缆供电
3)从电表箱→住户开关箱采用电线供电(即3层→30层用电线供电,4~30层每层层高为2.9米)
2楼
极其不合理
疯子才这么干
回复
3楼
不用母线槽,用分支电缆也行啊
电表都放在下面,120块,多大啊,90米的最远端,你要多少条电线啊
每个楼用两条分支电缆,每条带15层,不听好吗
回复
4楼
说话客气点,人家可是MM呦
回复
5楼
我不是设计出身,所以才有这样疯狂的想法,以前我做18层高的住宅,的确是这样做的。
想问一下3楼的朋友,用分支电缆的造价会比母线槽便宜多少?
回复
6楼
便宜不少呢
要是还闲贵,就用普通电缆作干线,用穿刺线夹作分支器
办法多的是,做设计合理性比经济性更重要
回复
7楼
穿刺线夹以前听说过,其安全性能如何?
回复
8楼
简直不是一个数量级的,预分支电缆就行了,每层一个表箱,如果你说的三层设总表箱,表箱出来就是电线进住户,你的楼有100米左右吧,那样用电线损耗有点大,还是主干电缆,平面支线用bv。
回复
9楼
同意6楼的意见
回复
10楼
办法多的是,做设计合理性比经济性更重要 要一一进行计算
回复