如何理解一级用电负荷应由两个电源供电?
wx_30128636
2024年02月04日 14:38:55
只看楼主

贯标~ 《建筑电气与智能化通用规范》 GB55024-2022 3. 电源及用房设计 【条文】3.1.2一级用电负荷应由两个电源供电,并应符合下列规定: 1当—个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏; 2每个电源的容量应满足全部一级、特级用电负荷的供电要求。 说明

贯标~ 《建筑电气与智能化通用规范》 GB55024-2022

3. 电源及用房设计

【条文】3.1.2一级用电负荷应由两个电源供电,并应符合下列规定:

1当—个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏;

2每个电源的容量应满足全部一级、特级用电负荷的供电要求。

说明    

    本条所指的两个电源包括从城市电网引接的双重电源,也包括一个城市电网电源和一个自备电源,如:柴油发电机电源。这里所指的双重电源可以是来自不同城市电网的电源,也可以是来自同一城市电网但在运行时电源系统之间的联系很弱的电源。一个电源系统任意一处出现异常运行或发生短路故障时,另一个电源仍能不中断供电,这样的电源都可视为双重电源。

    本条对一级负荷的供电作了规定,一级负荷应由两个电源供电,而且不能同时损坏。因为只有满足这个基本条件,才可能维持其中一个电源继续供电。另外两个电源中的每个电源的容量均应满足全部一-级及特级用电负荷的供电要求。这里要说明一下,本标准中所定义的一级用电负荷容量中是不包含特级用电负荷容量的。

提示    

1. 第3.1.2条条是在《供配电系统设计规范》GB50052-2009第3.0.2条及《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第3.2.8条强制性条文基础上进行修改而成。

2. 当工程中无法获得第2路电网电源时,可设置发电机作为第二个电源。上图采用柴油发电机作为第二个供电电源时,发电机正常时处于待启动状态,当电网电源故障时,机组自动启动并能向相关负荷供电,供电的时间应满足-级负荷对两路电源切换时间的要求。

3. 一级负荷的供电方案包括但不限于前图示所列方案。图示中,设备选型、接地形式、末端设备供电方式以及低压母线联络方式仅为示意,设计人可结合工程实际及相关规范标准自行确定。各系统接线和运行方式还应满足项目当地供电部门的要求。

kolapika
2024年02月05日 09:15:00
3楼

可能理解有误,但不同意图中画法。如果这是某本规范的图,麻烦指点,去学习下。

1、图中一级负荷要求末端双电源切换,但除消防负荷外的一级负荷没有这样要求

2、右图更不合理,双电源切换后,末端再切换一次

回复

相关推荐

APP内打开