关于变压器容量满足全部一级负荷及二级负荷的用电问题
sailorone
sailorone Lv.2
2018年11月08日 09:01:48
只看楼主

GB5003-2013    第3.3.2条规定其余变压器的容量应能满足全部一级负荷及二级负荷的用电。那么这个一级及二级负荷是否包括消防负荷呢?请高手指点

GB5003-2013    第3.3.2条规定其余变压器的容量应能满足全部一级负荷及二级负荷的用电。那么这个一级及二级负荷是否包括消防负荷呢?请高手指点
免费打赏
sailorone
2018年11月08日 09:21:46
2楼
顶一下
回复
mmcz01
2018年11月08日 19:20:45
3楼
当然包括属于一级负荷的消防负荷。但在负荷计算时应考虑同时系数。
回复
vvjeghjh678
2018年11月27日 20:33:57
4楼
非常感谢分享
回复
cof1543415520463
2018年11月28日 22:57:17
6楼
非常感谢分享
回复
lzcppp
2018年11月29日 14:36:34
7楼

当然包括消防负荷,只不过纯消防负荷不应与重要负荷以及平时兼消防负荷同时统计,他们是不会同时使用的。 

民用建筑(含超高层)变配电房设计指南,免费试听,系统性掌握变配电房设计,有无基础均可,总师手把手教你,可提供注册考试经验,并可提供南方电网和国家电网高低压系统典型设计CAD版等资料下载,https://ke.qq.com/course/355481?tuin=2ed7f3b8

回复
lynn的传说
2018年11月30日 09:50:45
8楼
消防负荷不计入变压器容量
回复
xw8765
2018年11月30日 15:28:20
9楼
可不考虑消防负荷,知识要考虑一下火灾时切非后变压器能否带起消防负荷
回复
cof1543584134890
2018年11月30日 23:00:45
10楼
谢谢楼主分享
回复