备用设备如何计算用电负荷
crazydays
crazydays Lv.2
2018年03月16日 09:54:15
只看楼主

工厂用电设备如图,备用设备是否需要算入计算负荷里边,如果不计算到里边需要系数如何选择,有备用设备时怎么计算用电负荷呢?请各位大神帮忙,非常感谢!!!!

微信图片_20180316094805.png

工厂用电设备如图,备用设备是否需要算入计算负荷里边,如果不计算到里边需要系数如何选择,有备用设备时怎么计算用电负荷呢?请各位大神帮忙,非常感谢!!!!

免费打赏
解药1210
2018年03月16日 11:14:46
2楼

用电设备组的总设备功率是指不包括备用设备在内的所有单个用电设备的设备功率之和。所以,备用设备不需计入计算。

crazydays

谢谢,如果都是单设备的时候需要系数是根据规范来取还是根据实际工艺来确定呢,比如说我这个里边的设备正常情况下整个设备运行起来后用电设备表里的设备使用设备都要运行的

解药1210

参照规范的情况下,根据设备的实际工况,需要系数的取值越是能反映出实际计算功率的最好了。需要系数体现的是反映的是单机的实际计算功率。设备同时运行则最后通过有功同时系数和无功同时系数来修正。有功同时系数和无功同时系数的取值规范里可以参考。

回复
gol_123
2018年03月19日 15:21:38
3楼

备用设备不计入计算内;需要系数可参照相关设计手册来选择。