为什么要规定在30%负荷时进行厂用电切换?
wx_67039534
2022年04月24日 13:31:23
只看楼主

基本原理 火电厂厂用电,一般接有工作电源和备用电源,机组正常运行时,厂用电由工作电源带(高厂变)。机组停运或者机组刚刚启动,厂用电由备用电源带(启备变)。厂用电一次接线示意图如下: 厂用电正常切换,为了提高厂用电切换的可靠性,一般采用并联切换,工作电源和备用电源短时并列运行。 工作电源和备用电源之间并列,需要满足一定条件,相序一致,相位、电压、频率偏差在一定范围内。为保证切换可靠,一般采用快切装置进行厂用电切换。

基本原理
火电厂厂用电,一般接有工作电源和备用电源,机组正常运行时,厂用电由工作电源带(高厂变)。机组停运或者机组刚刚启动,厂用电由备用电源带(启备变)。厂用电一次接线示意图如下:

厂用电正常切换,为了提高厂用电切换的可靠性,一般采用并联切换,工作电源和备用电源短时并列运行。
工作电源和备用电源之间并列,需要满足一定条件,相序一致,相位、电压、频率偏差在一定范围内。为保证切换可靠,一般采用快切装置进行厂用电切换。
一个案例
某次操作,失败。检查发现快切装置切换相角差整定值为13度,而实际工作电源和备用电源的相角差为14度,因此操作失败。 
根据上面的厂用电一次系统图可知,备用电源和工作电源之间一定存在相角差δ,如下图所示:

其中:
I-发电机电流
U 1 -发电机出口电压(工作电源电压)
U 2 -启备变输出电压(备用电源电压)
δ-工作电压与备用电源电压相角差
R-系统线路和主变等效电阻
X-系统线路和主变等效电抗
 
相角差与发电机输出电流和系统阻抗有关,负荷越大,电流I越大,阻抗越大,相角差δ越大。大于一定程度,相角差δ可能大于13°,不满足并列条件,就会出现切换厂用电不成功的情况。
现在的发电厂,启备变一般连接在升压站高压母线上。启备变低压侧和高厂变低压侧的电气距离很近,等效的阻抗值不大。因此相位角差的大小主要决定于发电机的输出功率。
因此,现在的运行操作规程里一般都会规定,厂用电的切换操作要在机组输出功率为30%左右时进行,也有见过其它相近的数据。
另外三点
第一,早期,火电厂存在利用外部电网的线路直接连接启备变的情况。如下图所示。


这样启备变和高厂变之间就有很远的电气距离,也就是存在较大的阻抗。在这种情况下,不用太大的电流,就会出现较大的相角差。
第二,有的变压器是高阻抗变压器,比较小的负荷就可能产生较大的相角差。
第三,还有一种观点,考虑机组负荷较低时,需要频繁启动大型设备,厂用母线电压不稳定以及机组运行可能不稳定等因素,因此机组负荷过低时,不宜切换厂用电。而对应稳定状态的负荷水平,一般也可以认为是30%左右的额定负荷。

所以一般发电厂运行规程规定,机组启动或者停运,大约在机组30%负荷时,切换厂用电。