关于6.3KV母线接地的问题
whrdctwm
whrdctwm Lv.3
2006年07月28日 21:06:11
来自于电站工程
只看楼主

求救:我厂6KV母线的接地是取自母线PT的开口三角电压.前几天我厂"6KV母线发接地"光字牌亮,运行人员采用拉路的方法,当停一长电缆线路负荷时,接地现象消失,绝缘检查表正常,但是"6KV母线发接地"光字牌不停的闪烁,请问是怎么回事,是什么原因造成的?谢谢

求救:我厂6KV母线的接地是取自母线PT的开口三角电压.前几天我厂"6KV母线发接地"光字牌亮,运行人员采用拉路的方法,当停一长电缆线路负荷时,接地现象消失,绝缘检查表正常,但是"6KV母线发接地"光字牌不停的闪烁,请问是怎么回事,是什么原因造成的?
谢谢
免费打赏
nzhf2006
2006年07月28日 22:46:47
2楼
如果线电压有超过6。3就是谐振
回复
king-offen
2006年07月29日 08:54:22
3楼
应该是谐振引起的,光字牌闪烁需要确认才会停止闪烁
不过对于电缆线路如果方便的话,建议检查外皮层是否损坏,做预防性实验时必须做外皮层绝缘,以确认你们的电缆没有问题
回复
whrdctwm
2006年07月30日 08:10:47
4楼
经检查就是此电缆接地,拉路前后光字牌由亮变闪,
回复
c521zh
2006年07月30日 11:25:32
5楼
是不是还存在其他接地的地方
回复
whrdctwm
2006年07月30日 22:25:49
6楼
没有其他的接地的地方,肯定是电压谐振么?
回复
laoniuk
2006年07月31日 17:30:57
7楼
带PT空投母线容易引起铁磁谐振,母线接地现象的突然消失容易引起铁磁谐振,你们电厂这种现象应该属于铁磁谐振,你可以从电压表来判断,三相电压表指针来回摆动,开口三角有比较大的电压,这肯定就是谐振了.
回复
fanc
2007年01月07日 22:34:47
8楼
谐振可能很大,解决方法很简单,在开口三角上接一个耗能电阻,
回复
t_yf18
2007年01月09日 17:02:18
9楼
老式的光字牌是两个灯串并联工作的。正常情况下回路不通不亮,事故时回路通,两灯并联工作,亮度高。试灯使串联工作,亮度低。事故发生后故障恢复时,正常情况下应该熄灭(自动复位)。如果闪烁那应该是回路的辅助触点有粘接情况。少数保护是需要手动复位,但接地保护是不属于此范围的,有掉牌继电器在(显示掉牌未复归信号),这是需要手动复位的。
回复

相关推荐

APP内打开