高压电机内引线绝缘破了,引起C相母线弧光接地。

高压电机内引线绝缘破了,引起C相母线弧光接地。

IMG_20120215_102611.jpg

免费打赏
abxp002112
2012年02月16日 10:20:56
2楼
来坐沙发,挨板砖吧。
回复
mqli2004
2012年02月16日 10:43:16
3楼
到底怎么回事,楼主讲详细点。让大家学习学习。
回复
lqzhu0328
2012年02月16日 10:47:12
4楼
学习了,谢谢分享
回复
金星伴月
2012年02月16日 11:15:36
5楼
貌似对地击穿!!
回复
ccj8989
2012年02月16日 13:02:47
6楼
太简单了,详细点好,问题的原因及解决对策
回复
jychen1
2012年02月16日 14:37:06
7楼
电缆的质量问题,还是运行中被不小心弄破的?
回复
lingxuct
2012年02月16日 14:43:12
8楼
“电机内引线绝缘破了,引起C相母线弧光接地”,不应叫“母线”,是引线。

电机是长期振动的设备,引线会因磨擦而受损,引线击穿放电我们常碰到。
回复
ww-2004-ww
2012年02月16日 18:23:02
9楼
单位的#1机组半夜2点钟跳闸,保护DGT801 显示定子电压3U0动作,检查发电机本体正常,而6kVI段母线PT消谐柜装置显示 C相弧光接地,将负荷逐一排除后,发现当#1炉磨煤机一启动,就发C相弧光接地,最后将电机和电缆分开测量,发现是电机的原因。我们单位的定子100%接地是动作于跳闸的,机组为30MW.
回复
ww-2004-ww
2012年02月16日 18:41:10
10楼
是不是该将定子接地改投信号呢,由于6kv厂用电接地去年也跳过一次机。发电机出口是经过电抗器接6kV母线的。
回复
wydz4
2012年02月16日 19:44:00
11楼
年久绝缘老化了吧?
回复