貌似对地击穿!!
回复
6楼
太简单了,详细点好,问题的原因及解决对策
回复
7楼
电缆的质量问题,还是运行中被不小心弄破的?
回复
8楼
“电机内引线绝缘破了,引起C相母线弧光接地”,不应叫“母线”,是引线。
电机是长期振动的设备,引线会因磨擦而受损,引线击穿放电我们常碰到。
回复
9楼
单位的#1机组半夜2点钟跳闸,保护DGT801 显示定子电压3U0动作,检查发电机本体正常,而6kVI段母线PT消谐柜装置显示 C相弧光接地,将负荷逐一排除后,发现当#1炉磨煤机一启动,就发C相弧光接地,最后将电机和电缆分开测量,发现是电机的原因。我们单位的定子100%接地是动作于跳闸的,机组为30MW.
回复
10楼
是不是该将定子接地改投信号呢,由于6kv厂用电接地去年也跳过一次机。发电机出口是经过电抗器接6kV母线的。
回复
11楼
年久绝缘老化了吧?