一10KV微机保护配电所配电所,后台机不停显示“一段母线接地”报警,然后自动复归-报警-复归,不停显示。一段母线无接地现象,是假接地、误报警。怎么办啊?
一10KV微机保护配电所配电所,后台机不停显示“一段母线接地”报警,然后自动复归-报警-复归,不停显示。一段母线无接地现象,是假接地、误报警。怎么办啊?
2楼
检查报警来源,假故障的信号出自何处,把假故障发信点处理掉就OK了。
一线路两头如果是头上没有发信,接收端且有信号,请检查线路的屏蔽接地是否断开,或两头都接地了。
回复
3楼
检查报警器的输入及联络电路
回复
4楼
查查输入
回复
5楼
把输入端拿掉 看是否还报警 如果还报 那就是后台的问题 反之就是母线的问题没有查
出来
回复
6楼
切断一部分线路,顺着查找,一般应该能找到原因所在,楼主试试如何。
回复
7楼
好我学习了
回复
8楼
监控电脑通信被干扰了吧
回复
9楼
是不是保护部分整定低了?还是接线有问题?检查下原因吧
回复
10楼
回复
11楼
接地报警一般是来自电压互感器的开口电压,先查查电压互感器的电压值是不是正常。如果不正常哪确实会报警。进线接地你是解决不了的。只有上级开关站才能控制,可以通过重合闸闪掉电弧性接地。排除这些事实上的故障,可以考虑假故障,是不是接线错误,是不是微机保护有问题。换个微机保护就好了。