RT开关站单母线分段每段母线均有4-5km的35kV电缆输入1)请教各位此开关站应该采用什么方式接地2)两段母线可否共用一个接地变 或者把站用变兼做接地变使用3)如果不能公用接地变,那么两段母线的接地是否要不同配置 4)接地变的容量该如何选择[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-2-3 17:17 编辑 ]
RT
开关站单母线分段
每段母线均有4-5km的35kV电缆输入
1)请教各位此开关站应该采用什么方式接地
2)两段母线可否共用一个接地变 或者把站用变兼做接地变使用
3)如果不能公用接地变,那么两段母线的接地是否要不同配置
4)接地变的容量该如何选择
[
本帖最后由 zyz8438 于 2012-2-3 17:17 编辑 ]
2楼
开关站单母线分段,每段母线均有4-5km的35kV电缆输入,每段电容电流约4~5A。
采用什么接地方式?采用不接地方式!
开关站不是变电所那样有主变,系统电容电流还取决于电源侧的电容电流,无法确定电容电流大小时,就没法计算接地变压器的电流,二段加在一起全部只有10A以下电容电流,除了系统要求装接地变压器外,就没必要装接地变压器。
如果系统需要开关站侧装接地变压器,就应分段装(每段一台),接地(电容)电流接系统需要计算。
回复
3楼
感谢回复
这是个50MW电厂的开关站 所以两段母线的35kV电缆都是来自电源侧
35kV的电缆按公式来算的话 应该是0.1*35(kV)*4(km)=14A 对于35kV变电站附加的电容电流应该是13% 所以每段的电容电流应该是14*1.13=15.8A 不知道这样计算是否正确
规范中貌似没有规定35kV的电缆的电容电流 不知道15.8A是否要设置接地变否
回复
4楼
我找不到“0.1*35(kV)*4(km)=14A ”这样的电容电流计算公式,好象和我平时计算的差距太大,一般每km有1A电容电流,你且有14A,是我错了还你错了?
建议重新按《设计手册》计算电缆的电容电流,有了电容电流才能确定接地变压器。
“15.8A是否需要装接地变压器”,个人意见,30A电容电流以下,可以不装接地变压器。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-2-4 21:29 编辑 ]
回复
5楼
1)我查到的是“一次设计手册”262页中的公式6-34
2)30A不设接地变具体出处么 我好像没查到35kV电缆的规定
回复
6楼
《工业与民用配电设计手册》(第三版),第153页。
回复
7楼
电容电流与35kV的电缆截面有关!
回复
8楼
你的35kV电缆来自电源侧,这个电源侧应该已经在中性点采取了经消弧线圈接地或电阻接地等接地方式,你这个开关站不用(也不能)再做了。一个系统一般只允许在一个地方(一般在电源)集中做中性点接地措施。
回复
9楼
表达有误不好意思
开关站就是电站的 前面并没有采取其他中性点接地措施
我的问题就是“这个电站如果采取单母线分段 每段35kV电缆大概4-5km 是否需要设置中性点接地 "
回复
10楼
既然这样,两段须分开采取中性点接地措施!不要两段共用,因为平时这两段大多是分列运行的。
如果站用变的35kV侧是Y形接线的话,可以采用站用变作为接地变。可以采用中性点经消弧线圈接地或经电阻接点,两者各有优劣。但两段采用的接地方式必须保持一致!
回复
11楼
请问下1)判断中性点是否要接地的具体依据是什么呢?“交流电气装置的过电压保护和绝缘配合”好像并没有明确规定35kV电缆电容电流的限定值
2)变压器35kV侧是三角形接线。难道三角接线,站用变和接地变不能共用么?
回复