[求助]家里没有接地母线怎么办
ribi1234
ribi1234 Lv.2
2012年06月04日 11:33:00
只看楼主

家里是自己盖的两层房子,最近发现没有接地母线,整个房子也没有接地线,请教一下,该如何处理?急用,请指教

家里是自己盖的两层房子,最近发现没有接地母线,整个房子也没有接地线,请教一下,该如何处理?
急用,请指教
免费打赏
lingxuct
2012年06月04日 13:45:04
2楼
家里没有PE线引入,且电源处(在家里总开关前面)可能N线上有熔丝!

家里总箱总开关设漏电保护(可选动作电流30mA的),下面出线开关给电热水器的也要装漏电开关,动作漏电电流15mA!

没有PE线引入,自己做一人工接地极:在离墙(向外)3米处打一根长2.5米的镀锌角钢(∠50X5),顶端离地面不小于0.6米,角钢上端打一孔,穿M8或以上规格的镀锌螺栓,用10平方BVR黄/绿双色线(头上压鼻子在角钢上可靠连接),另一头引到家里总箱PE排上,以后家里所有PE线都从总箱接。
回复
willie215300
2012年06月04日 13:49:29
3楼
自己盖的房子,供电公司进户线是不提供PE线的,需要像区管说的那样自己制作。
回复
geheime
2012年06月04日 18:07:02
4楼
区管这方法不错,回去把乡下的房子搞搞。。学习了。
回复
aliensas
2012年06月04日 20:48:34
5楼
做人工接地极+RCD足够了
回复
hhhcaics
2012年06月04日 22:35:09
6楼
做接地极的话要做好一点 另外配合漏保
回复
suxifeng
2012年06月05日 16:16:56
7楼
电气区管的办法挺好,角钢的埋入深度是多少,好像农村的房子多数都没有PE线,也没有打人工接地极。
回复
ssqqugamd
2012年06月05日 18:12:37
8楼
自己在户外新装补助接地
回复
whatr
2012年06月05日 18:41:41
9楼

作为楼主这种有2层别墅的高端业主,
设计单位会建议————

业主自行购买的资料,IEC的,或者GB16895系列,别买民规。

高端客户的电气安全最重要、保险公司赔不起的。
0、本别墅电源由专线引自变电所,不与村民电网搅在一起。建议带柴油机、UPS等
1、防雷接地必须有。浪涌保护器、2.5m角钢接地极、总等电位、局部等电位、浴室做好0、1、2分区。
2、因为家藏黄金万两,安防要按银行金库来考虑。视频监控系统、围墙周界报警、直接报警到派出所。再养5、6只纯种藏獒…
3、自动立体车库。因为要停靠加长版劳斯莱斯,车位要大一些
4、建筑智能化肯定要上,温度、湿度全自动调节。。窗帘这种都是钟控、光控。
5、建议再上套火灾报警系统、电气火灾监控系统、直接报警到消防大队长的手机上。
6、屋顶预留直升机停机坪
回复

相关推荐

APP内打开