家里是自己盖的两层房子,最近发现没有接地母线,整个房子也没有接地线,请教一下,该如何处理?急用,请指教
家里是自己盖的两层房子,最近发现没有接地母线,整个房子也没有接地线,请教一下,该如何处理?
急用,请指教
2楼
家里没有PE线引入,且电源处(在家里总开关前面)可能N线上有熔丝!
家里总箱总开关设漏电保护(可选动作电流30mA的),下面出线开关给电热水器的也要装漏电开关,动作漏电电流15mA!
没有PE线引入,自己做一人工接地极:在离墙(向外)3米处打一根长2.5米的镀锌角钢(∠50X5),顶端离地面不小于0.6米,角钢上端打一孔,穿M8或以上规格的镀锌螺栓,用10平方BVR黄/绿双色线(头上压鼻子在角钢上可靠连接),另一头引到家里总箱PE排上,以后家里所有PE线都从总箱接。
回复
3楼
自己盖的房子,供电公司进户线是不提供PE线的,需要像区管说的那样自己制作。
回复
4楼
区管这方法不错,回去把乡下的房子搞搞。。学习了。
回复
5楼
做人工接地极+RCD足够了
回复
6楼
做接地极的话要做好一点 另外配合漏保
回复
7楼
电气区管的办法挺好,角钢的埋入深度是多少,好像农村的房子多数都没有PE线,也没有打人工接地极。
回复