【讨论】电厂厂用电一段母线接地报警问题
yixian5092
yixian5092 Lv.3
2012年03月06日 09:40:32
来自于电站工程
只看楼主

我们电厂的10.5kv厂用电Ⅰ段和Ⅱ段独立运行,经过厂变后分别带400vⅠ段和Ⅱ段,昨天小电流接地选线装置报警10.5kv母线Ⅰ段接地,Ⅰ段进线断路器上的带电显示c相指示灯不亮,过了十几分钟后,由400vⅠ段提供电源的1号直流充电屏报绝缘异常和蓄电池电压异常(1号直流充电屏也为我厂中控室计算机逆变电源屏提供直流电),我想问下大家几个问题:1母线接地为什么会引起直流系统报警?2.直流充电屏交流进线有一相接地对充电屏的正常工作有什么影响?3.有没有可能是二次上的异常导致以上现象比如ct pt的接线松动等造成以上现象(因为我们用摇表测了下从隔离变到Ⅰ段进线断路器电缆的绝缘电阻正常,而且运行人员也说当时Ⅰ段的三相电压正常)? 谢谢大家!

我们电厂的10.5kv厂用电Ⅰ段和Ⅱ段独立运行,经过厂变后分别带400vⅠ段和Ⅱ段,昨天小电流接地选线装置报警10.5kv母线Ⅰ段接地,Ⅰ段进线断路器上的带电显示c相指示灯不亮,过了十几分钟后,由400vⅠ段提供电源的1号直流充电屏报绝缘异常和蓄电池电压异常(1号直流充电屏也为我厂中控室计算机逆变电源屏提供直流电),我想问下大家几个问题:1母线接地为什么会引起直流系统报警?2.直流充电屏交流进线有一相接地对充电屏的正常工作有什么影响?3.有没有可能是二次上的异常导致以上现象比如ct pt的接线松动等造成以上现象(因为我们用摇表测了下从隔离变到Ⅰ段进线断路器电缆的绝缘电阻正常,而且运行人员也说当时Ⅰ段的三相电压正常)? 谢谢大家!

[ 本帖最后由 yixian5092 于 2012-3-6 09:42 编辑 ]
免费打赏
yixian5092
2012年03月10日 19:16:40
2楼
经过检查发现给10.5kv厂用电Ⅰ段供电的隔离变压器C相绕组的温度传感器被击穿,温度控制器烧坏,造成接地故障。我看了下温度控制器的电源是交流电,为什么会使直流系统的1号直流充电屏报绝缘异常和蓄电池电压异常,还是不明白,希望大家给个提示。
回复
gu_lianlian
2012年03月13日 10:55:56
3楼
1、运行人员也说当时Ⅰ段的三相电压正常?
是说的是线电压还是相对地电压。不接地系统单相接地时,线电压不会改变,理论上相电压会升高大概根号3倍。
2、10.5kv厂用电Ⅰ段供电的隔离变压器C相绕组的温度传感器被击穿,温度控制器烧坏,造成接地故障?
击穿之前有无迹象?
3、直流充电屏报绝缘异常和蓄电池电压异常?
会不会是因为相电压升高的原因,使得整流端采集的交流相电压变高,才告警的。
期待高手ing
回复
gu_lianlian
2012年03月13日 11:15:40
4楼
3、直流充电屏报绝缘异常和蓄电池电压异常?
10/4的变压器接线形式是什么,是否是Yy0?还是三角y0?假如是Yy0,10KV接地,400是接地系统,在400V侧会产生不平衡电流,产生谐波,才会使得直流充电屏报绝缘异常。不知道是不是
回复
yixian5092
2012年03月13日 14:30:11
5楼
1 根据到场的检修人员说有两相电压升高,c相电压为零,运行人员可能看错了。
2 在接地报警的时候闻到一股糊味,后面检查是1#隔离变压器温度控制器烧坏了,前面没发现什么异常,也可能是巡检没发现。
回复
gu_lianlian
2012年03月13日 14:57:20
6楼
至于直流充电屏报绝缘异常和蓄电池电压异常,也不是很明白,帮你顶起,期待高手
回复
yixian5092
2012年03月15日 14:22:11
7楼
我们的隔离变压器是Dyn11接线,厂用电侧是星形的。
回复

相关推荐

APP内打开