母线上单相接地,母差保护是否动作与系统接线方式有关?
liangyuf
liangyuf Lv.2
2011年02月27日 16:02:10
来自于继电保护
只看楼主

向各位大虾请教下,我们站是35KV单母线, 母线进线接220KV/35KV 主变,YN,d 11接法;母线下带3条条出线,每条出线接35KV/690V变压器,Dyn11接法。现在我的问题是假如35KV母差保护范围内发生母线单相接地,35KV母线差动保护会不会动作?故障点是不是应该会流过对地电容电流,并等于3条出线的电容电流之和? 换一种情况,假如母线下3条出线所接的变压器为YN,d11, 同样35KV母差保护范围内发生母线单相接地,35KV母线差动保护会不会动作?

向各位大虾请教下,我们站是35KV单母线, 母线进线接220KV/35KV 主变,YN,d 11接法;母线下带3条条出线,每条出线接35KV/690V变压器,Dyn11接法。现在我的问题是假如35KV母差保护范围内发生母线单相接地,35KV母线差动保护会不会动作?故障点是不是应该会流过对地电容电流,并等于3条出线的电容电流之和? 换一种情况,假如母线下3条出线所接的变压器为YN,d11, 同样35KV母差保护范围内发生母线单相接地,35KV母线差动保护会不会动作?
免费打赏
liangyuf
2011年02月27日 16:04:41
2楼
自己顶一个, 对继电保护方面了解的比较浅,希望各位高手不吝指教。
回复
jdbh2007
2011年02月28日 10:34:10
3楼
第一种情况,流过电容电流,母差很可能不动作。第二种情况,由于负荷侧零序网络是通的,电源侧正序网络是通的,将会有短路电流产生,母差会动作。
回复
zyz8438
2011年02月28日 11:47:59
4楼
对于中性点不接地系统(包括经消弧线圈接地系统),由于单相接地电流一般不大(对地电容电流经补偿后的残流),不足以使差动保护动作。
回复
liangyuf
2011年02月28日 17:55:07
5楼
长见识了,谢谢。
回复
ccccyq
2011年02月28日 17:58:11
6楼
谢谢各位解答,学习一下继电保护相关知识
回复
lingxuct
2011年02月28日 18:02:23
7楼
“35KV单母线, 母线进线接220KV/35KV 主变,YN,d 11接法;母线下带3条条出线,每条出线接35KV/690V变压器”。

可以想象,主变容量不大,35KV的系统电容电流很小,肯定是中性点不接地系统。

母差保护的动作差流可能设置到1.1倍额定电流(主变的35KV侧额定值),而电容电流远远小于这个值,所以,母差保护是,区内接地只报警(有差流时报警)不跳闸。
回复
jdbh2007
2011年03月07日 16:09:13
8楼
第二种情况已经是接地系统了。
回复
lingxuct
2011年03月07日 17:54:32
9楼
楼上的?

是不是刚从床上起来,还没洗刷?
回复
jdbh2007
2011年03月08日 09:03:27
10楼
在#3贴中分析了为什么会有短路电流产生,是否有不正确的地方,请大侠们指正。
回复
zhtymg
2011年03月09日 16:30:09
11楼
学习了