母线空充电误报接地问题、、求助高人
vn926531
vn926531 Lv.2
2012年09月03日 11:16:21
来自于继电保护
只看楼主

变电站的母线空充电时,有时会误报接地信号----- 原因是: 变电站内三相带电体对地电容不等,造成中性点位移,产生较大的零序电压。 问题: 中性点接地,怎么产生位移?我在10kV母线充电时遇到过误报情况, 求高手详解。

变电站的母线空充电时,有时会误报接地信号-----
原因是: 变电站内三相带电体对地电容不等,造成中性点位移,产生较大的零序电压。
问题: 中性点接地,怎么产生位移?我在10kV母线充电时遇到过误报情况, 求高手详解。
免费打赏
lingxuct
2012年09月03日 18:20:17
2楼
“中性点接地”?说错了,PT的中性点是接地的,但10KV系统的中性点是“高阻接地”的,三相对地电容不平衡,在PT上反应系统的中性点偏移,特别是空母线送电,电压表会指示各相电压不相等。
回复
huahua732
2012年09月22日 23:54:34
3楼
这是因为PT铁磁谐振的原因,给PT加个消谐器就行了