精华汇总
接地
更多
接地母线
电气接地
接地桩
综合接地
小电流接地
单点接地
基础接地
电机接地
接地环
屏蔽接地
接地测试
火线接地
离子接地
机柜接地
接地防雷
接地刀
接地技术
高阻接地
接地铜带
接地箱
接地螺栓
箱变接地
接地工程
接地铜线
接地扁钢
接地夹
接地卡子
#
接地
#
300
接地专题,为您提供接地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与接地相关的专业交流讨论,更多接地相关内容请访问
土木在线论坛
!
为什么有的接地,有的不呢?
关于防雷接地,什么时候测试?
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
关于防雷接地跨接的问题
请教一下各位大大,防雷接地体钢筋跨接应采用多大的圆钢或者钢筋,图集用的是不小于10mm的圆钢或者螺纹钢,有没有某些地方规定要用16mm或者以上的。
关于接地的问题,请教专家
我们做了一个别墅的项目,现在原有配电系统从变压器引到室内配电柜的电缆是4芯的,带铠,没有地线,只是把铠接在PE母排上,我们不放心,又在这个建筑外砸了一组地线,与这个PE排想连,问题一:这样做合理么?问题二:现在一有点问题,尤其是用电动工具,或用电较少的时候,我这一路共3级配电箱都不跳闸,只有变压器底下那个漏电跳,请问是什么原因,和我砸的那根地线有关系么? 请教专家,不吝赐教!!!
关于电机保护接地的问题
今天在现场,测试电机保护接地的接地电阻,所用仪器是类似于钳形表。情况如下:4芯电缆穿管敷设至电机,电缆零线接钢管接地螺栓(就是钢管上焊接一个螺栓),又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳。当测试零线时,为0.0000*,当测试铜编织带时,为200,总之远远大于4欧姆。当,又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳的另一处,就是说,此时电机外壳上连着两条接地线,那再次测试之前的那条铜编织带时,为0.00000*。钢管有无接地,还没有查清。麻烦大家分析一下。
请教:一个关于接地的问题
请教:在TN-C-S接地系统中,电源要在进线处做重复接地,进线箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的铜芯线,而进线箱(柜)出去的PE线往往大于25mm2,这是为什么?求解!先谢啦!
铜线接地怎么与钢筋连接
GB50116-98规定5.7.1.1 采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω;5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。,消防控制室用铜线做接地,可是铜线和钢筋怎么在基础内连接啊,怎么防止电化学腐蚀?各位都是怎么做的
保护接地的线径如何选择
20多年没有在国内做水电安装了,我想问问,国内现在照明用的线是2.5的情况下,那么保护接地(双色线)线选择多少平方的?能不能用1.5平方的?
做好接地了,可以不用漏保吗?
我们公司一直用漏保,看了很多竞争对手的电控箱,基本没有漏保,问了一下他们,人家回复说接地做好了,就没用漏保。不知道这是否符合规范?
关于防雷接地的问题,求教
高层住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正负零地面15米,利用筏板内的钢筋做接地,使用筏板内的上层钢筋还是下层钢筋?水平间距多少?形成多大的网格?屋顶防雷引下线是连接到筏板上层钢筋?还是下层钢筋?
点击加载更多
APP内打开