精华汇总
高阻接地
更多
如何接地
接地变
工作接地
接地干线
接地母线
电气接地
接地桩
综合接地
小电流接地
单点接地
基础接地
电机接地
接地环
屏蔽接地
接地测试
火线接地
离子接地
机柜接地
接地防雷
接地刀
接地技术
接地铜带
接地箱
接地螺栓
箱变接地
#
高阻接地
#
300
高阻接地专题,为您提供高阻接地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高阻接地相关的专业交流讨论,更多高阻接地相关内容请访问
土木在线论坛
!
为什么有的接地,有的不呢?
急求高阻接地变压器的设计方法
11KV网络,三相三线, 想采用接地变压器实现高阻接地(单相接地故障电流不超过10A),但不知变压器原/副边电压如何选取,变压器和副边电阻的容量如何计算,哪位高手能介绍一下?本项目用于船用系统,以前我们都是采用三相三线,中性点绝缘系统,但一直想学学陆地的成熟接地方法.先谢谢各位啦...
电厂400V的低压系统高阻接地与小电流接地选线
国电公司下属某发电厂400V系统要求做成高电阻接地系统,并且加装微机小电流接地选线装置,但我找来找去都只找到用在中压系统的小电流接地选线装置,不知道在400V时该怎么做?不平衡电流怎么处理?另外400V的高电阻接地系统有什么特点?是怎么接地的?
中性点不接地系统高阻接地故障的特点及判别
中性点不接地系统高阻接地故障的特点及判别
关于防雷接地,什么时候测试?
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
linqinggl原创----系统接地
从小区10KV环网上,不同地点的两台箱变(TN-C-S),各引一路低压三相四线到某一双电源,两路电源的PEN线重复接地是独自做还是共同做,有何区别?
请叫一下大家关于接地的问题
大家在做接地时,强电井里怎么做?弱电井怎么做?弱电机房怎么做?弱电机房,弱电井的专用工作接地起什么作用,他不要保护接地吗?
[原创]20031114-接地问题?
20031113-高频感应电热装置的屏蔽网、滤波器、电源装置金属屏蔽外壳、高频回路中外露导体和电气设备的所有屏蔽部分和其连接的金属管道是否均应接地? 答案:B 根据:GB50169-92《接地装置施工及验收规范》-2.3.16
6-10KV小电流接地的问题
对于小电流接地系统,零序过电流保护是否投入,对电机单回路是否把零序接入跳闸,我单位有一台大电机,没有投入零序保护,电机绕组接地一分钟,发生相间短路。但是零序还有一些问题,不知如何,请大家指导。
关于特殊电压及接地讨论
有一台2000KVA变压器,保护接地与中心线相连接,在一次实际测量中A:800A B:850A C:780A N:195A PE:40A 在末端PE与N线相接触有火花,用1.5平方的线发烫。 有一台500KVA380V变190V变压器A:90A B:95A C:100A N:125A 以上正常么、为什么?