关于防雷接地跨接的问题
doufee
doufee Lv.3
2011年06月15日 17:52:26
来自于防雷减灾
只看楼主

请教一下各位大大,防雷接地体钢筋跨接应采用多大的圆钢或者钢筋,图集用的是不小于10mm的圆钢或者螺纹钢,有没有某些地方规定要用16mm或者以上的。

请教一下各位大大,防雷接地体钢筋跨接应采用多大的圆钢或者钢筋,图集用的是不小于10mm的圆钢或者螺纹钢,有没有某些地方规定要用16mm或者以上的。
免费打赏
youxi5272008
2011年06月23日 10:54:43
2楼
用5*5的镀锌扁钢不行吗?也好焊接,也保证了搭接面积 http://bbs.co188.com/content/416_2733801_1.html
回复
fgaq123
2011年06月24日 09:03:19
3楼
回复
踏雪
2011年06月25日 22:38:25
4楼
第4.3.1条 埋于土壤中的人工垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢;埋于土壤中的人工水平接地体宜采用扁钢或圆钢。圆钢直径不应小于10mm;扁钢截面不应小于100 mm2,其厚不应小于4mm;角钢厚度不应小于4mm;钢管壁厚不应小于3.5 mm。
在腐蚀性较强的土壤中,应采取热镀锌等防腐措施或加大截面。
接地线应与水平接地体的截面相同。

1.jpg


[ 本帖最后由 ayxdl1101 于 2011-6-25 22:42 编辑 ]
回复
kavint
2011年06月25日 22:55:15
5楼
这个要分情况的,如果是引下线做跨接,设计没要求的话,按规范就是最小8MM的圆钢,
室外的话,不管什么情况,最小是10MM。用16MM的钢材是没听说过。
如果用螺纹钢也可以,但是得是10MM的,因为10MM的螺纹钢一般都只有9MM左右。那么就得放大一级,用12的(这是我自己的办法)并且用螺纹钢的话,一定要注意焊接质量,本身螺纹钢相比较圆钢而言,就是材质偏硬和脆,安全性能差,所以焊接时特别是要注意