背景:有一厂房(前后长150m)有两个控制箱,控制箱Ⅰ放在厂房前端,控制4台电机(A、B、C、D),控制箱Ⅱ放在厂房后端控制2台电机(E、F),那么电机A、B、C、D、E、F的机壳接地线都接到哪儿?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的机壳接地线接到哪儿?
背景:有一厂房(前后长150m)有两个控制箱,控制箱Ⅰ放在厂房前端,控制4台电机(A、B、C、D),控制箱Ⅱ放在厂房后端控制2台电机(E、F),那么电机A、B、C、D、E、F的机壳接地线都接到哪儿?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的机壳接地线接到哪儿?
2楼
都接等电位端子箱啊
回复
3楼
条件不充足,无法讨论。
首先你这厂房的供电系统是什么形式不知道;其次你这两个控制电箱的电源是几条线的不知道;再次就是你这厂房的接地怎样(有没有接地网、是等电位连接吗、还是什么都没有)的不知道。
这些都不知道怎么讨论?
回复
4楼
老灰兔子 发表于 2013-11-13 21:12 条件不充足,无法讨论。首先你这厂房的供电系统是什么形式不知道;其次你这两个控制电箱的电源是几条线 …有一个等电位箱。目前的接法是电机A、B、C、D的接地接到控制箱Ⅰ,电机E、F的接地接到控制箱Ⅱ。控制箱Ⅰ的外壳接到等电位箱,控制箱Ⅱ的墙外附近单独做了一个接地体,直接接到该接地体上了。这种做法对吗?
回复
5楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-11-14 09:09 编辑
偶不喜欢每次都用“等电位”,有条件做直接接地的,为什么做等电位?
当然,做了等电位+接地,那会更可靠。
画了一个简易图,不知对不对?
回复
6楼
lingxuct 发表于 2013-11-14 09:05 偶不喜欢每次都用“等电位”,有条件做直接接地的,为什么做等电位?当然,做了等电位+接地,那会更可靠 …两个箱子的PE非得连在一起吗?
回复
7楼
tyrone3000 发表于 2013-11-14 08:42 有一个等电位箱。目前的接法是电机A、B、C、D的接地接到控制箱Ⅰ,电机E、F的接地接到控制箱Ⅱ。控制 …你这种做法可能有危险(不知你的供电系统是什么,只能这么猜测)。假如你的等电位箱的接地与供电系统有直接联系,是系统的一部分,那么如果你独立接地的控制柜的电器一旦发生漏电,那么其他接了等电位箱的控制柜的电器外壳可能会带上危险电压。
回复
8楼
明白了,没练的原因是领导感觉太远,连起来要是断了的话,更不可靠
回复
9楼
等电位箱和供电系统没有联系的,等电位箱和室外接地体直接连在一起的!
回复
10楼