做好接地了,可以不用漏保吗?
tyrone3000
tyrone3000 Lv.11
2014年08月08日 11:44:08
只看楼主

我们公司一直用漏保,看了很多竞争对手的电控箱,基本没有漏保,问了一下他们,人家回复说接地做好了,就没用漏保。不知道这是否符合规范?

我们公司一直用漏保,看了很多竞争对手的电控箱,基本没有漏保,问了一下他们,人家回复说接地做好了,就没用漏保。
不知道这是否符合规范?
吉加
2014年08月08日 13:27:38
2楼
防火漏电按规范设置,很多地方规范要求都设
回复
老灰兔子
2014年08月08日 21:52:43
3楼
使用漏保比不使用漏保安全可靠性好!

两种方式同时存在,总比仅一种方式好。
回复
lejinghuan
2014年08月08日 22:49:19
4楼
老灰兔子 发表于 2014-8-8 21:52 使用漏保比不使用漏保安全可靠性好!两种方式同时存在,总比仅一种方式好。两种方式肯定比一种好,不过楼主这么问的意思应该是想要节约成本
回复
winter20102011
2014年08月08日 22:57:21
5楼
电气火灾系统?
回复
云飘飘
2014年08月09日 06:26:50
6楼
主要是看什么类型的负载,如果是规范要求的,那就必须要设置。
回复
beida_energy
2014年08月09日 08:44:21
7楼
不能因为增加了接地措施,就省去漏电断路器。
不一样的措施有完全不同的功能!
接地保护,如果没有漏电断路器的配合,只有短路或者过载才跳,漏电不跳!
接地保护,只是限制了预期的接触电压,但不能完全可靠将其切除,这要看电流的整定值;漏电断路器的剩余动作电流值可以整定到30MA,一漏电就能可靠跳闸。
回复
electricity
2014年08月09日 08:55:10
8楼
你接地做的再好,手去模电门一样死啊。。。
回复
tyrone3000
2014年08月09日 09:05:14
9楼
吉加 发表于 2014-8-8 13:27 防火漏电按规范设置,很多地方规范要求都设比如说,哪些规范?
回复
tyrone3000
2014年08月09日 09:41:00
10楼
明白了,就是说很多厂家在拿安全赌成本。
回复
liyongjing12
2014年08月09日 09:59:48
11楼
还是用漏保吧!为了安全考虑!
回复

相关推荐

APP内打开