有一台2000KVA变压器,保护接地与中心线相连接,在一次实际测量中A:800A B:850A C:780A N:195A PE:40A 在末端PE与N线相接触有火花,用1.5平方的线发烫。 有一台500KVA380V变190V变压器A:90A B:95A C:100A N:125A 以上正常么、为什么?
有一台2000KVA变压器,保护接地与中心线相连接,在一次实际测量中A:800A B:850A C:780A N:195A PE:40A 在末端PE与N线相接触有火花,用1.5平方的线发烫。
有一台500KVA380V变190V变压器A:90A B:95A C:100A N:125A
以上正常么、为什么?
2楼
先说说第一台:“末端”指的是用户端还是变压器端?中性线上有这么大的电流是不正常的,而且比零线的电流大很多,让人怀疑,三相绕组对外壳的绝缘!
第二台也不正常三相负荷基本对称,中性点不应该有这么大的电流!
回复
3楼
先说说第一台:“末端”指的是用户端还是变压器端?中性线上有这么大的电流是不正常的,而且比零线的电流大很多,让人怀疑,三相绕组对外壳的绝缘!
第二台也不正常三相负荷基本对称,中性点不应该有这么大的电流!
“末端”是指用户端,原来施工队用扁铁做的接地,后来发烫,又加了一根同样大的扁铁;
第二台我也不知道是怎么一回事,190V的没有接触过,就连配电都不相同。
回复
4楼
这个末端与n线应该相隔很远怎么相接触?
就算接触了有火花,说明零线上的压降比较大!
回复
5楼
是在带电作业的时候碰到的
回复
6楼
PE线上怎么会有电压?
回复
7楼
零线有电阻通过电流当然有压降了
回复
8楼
请问中性线和零线什么意思?概念混淆。
第一种情况中性线上的电流当然应该是不平衡电流,似乎属于正常范围内,至于PE线上有40A的电流,猜测是不正常的泄露电流。正常泄漏电流不会有这么大。其实泄漏电流基本上也是三相基本平衡的,他们的矢量和的模应该很小。
第二种情况中性线上的电流可能是回路中有谐波电流,故其电流比相线电流还大。
回复
9楼
PE线上既然有电流,那当然也就有电压,除非是超导体。
回复
10楼
8楼的同志看过来:
零线是用来流过泄漏电流的吗?在三相负荷对称的情况下他的电流才会很小,民用电中负荷不对称是常事!中性线流过的零序电流195A相对负荷来说很大,由此判断有“类似单相接地”的故障,比如说某一相的绝缘降低,导致零序电流增大!
回复
11楼