6-10KV小电流接地的问题
lidongpo@dq
2004年07月09日 13:51:14
只看楼主

对于小电流接地系统,零序过电流保护是否投入,对电机单回路是否把零序接入跳闸,我单位有一台大电机,没有投入零序保护,电机绕组接地一分钟,发生相间短路。但是零序还有一些问题,不知如何,请大家指导。

对于小电流接地系统,零序过电流保护是否投入,对电机单回路是否把零序接入跳闸,我单位有一台大电机,没有投入零序保护,电机绕组接地一分钟,发生相间短路。但是零序还有一些问题,不知如何,请大家指导。

免费打赏
nlb
2004年07月10日 18:15:00
2楼

如果你这个系统的接地电容电流大于 5A ,电机回路就应投入零序保护。接地电容电流5~ 10A 时,保护可动作于信号或跳闸;大于 10A 时,保护动作于跳闸。