最近单位安装了电气自动化系统,有时电脑显示屏总是提示出现母线接地警告报警。几乎在同一时间,分别是1#进线2#进线1#出线2#出线还有母监一起报警。报警后检查各柜均受电正常。这是怎么回事啊?请大侠们指导一下啊!谢谢啦~
最近单位安装了电气自动化系统,有时电脑显示屏总是提示出现母线接地警告报警。几乎在同一时间,分别是1#进线2#进线1#出线2#出线还有母监一起报警。报警后检查各柜均受电正常。这是怎么回事啊?请大侠们指导一下啊!谢谢啦~
2楼
自已先顶一下!
回复
3楼
10KV不接地系统?对否。
零序CT是怎样穿电缆的,电缆两端的凯装金属外皮是怎样接地的?没装选线装置吗?电源是10KV进线还是高压通过变压器出10KV?
回复
4楼
电源是10KV进线。10KV中性点接地。好像装的是小电流接地选线装置。凯装金属外皮通过箱体接地。
回复
5楼
10KV中性点接地?应该跳闸吧。
怎么还只是报警?
凯装金属外皮接地,是否穿过零序CT?
回复
6楼
回复
7楼
凯装金属外皮通过箱体接地不穿零序CT
回复
8楼
如果是中性点不接地系统,才应该报警。10KV中性点接地,应该跳闸。
如果是中性点不接地系统,电缆凯装金属外皮应该只有一端接地,且接地线应该穿过零序CT。 不穿过零序CT或两端接地,出现外部(其他)接地故障时,你这里的所有回路,会发生全都报警的现象。