本人是做GIS工程设计的,原专业是机械制造,对电气方面不是很了解。在工程设计中,GIS母线上会安装快速接地开关,不是很了解快刀在母线上会起什么作用,有这方面经验的同学请指导一下,谢谢!
本人是做GIS工程设计的,原专业是机械制造,对电气方面不是很了解。
在工程设计中,GIS母线上会安装快速接地开关,不是很了解快刀在母线上会起什么作用,有这方面经验的同学请指导一下,谢谢!
2楼
(检修)接地开关和快速接地开关是两种不同性质的开关。
(检修)接地开关配置在断路器两侧隔离开关旁边,仅起到断路器检修时两侧接地的作用。
而快速接地开关配置在出线回路的出线隔离开关靠线路一侧,它有两个作用:
1 开合平行架空线路由于静电感应产生的电容电流和电磁感应产生电感电流;
2 当外壳内部绝缘子出现爬电现象或外壳内部燃弧时,快速接地开关降主回路快速接地,利用断路器切除故障电流。
断路器(生产上多称开关)和快速接地开关(HSGS)的配合可以从两方面说,一方面是从开关跳闸方面讲,另一方面就是从重合闸方面讲。
1、从跳闸来讲其实很简单,当线路发生单相故障时,故障线路两侧开关断开,但是由于正常相与故障相之间存在电磁耦合,出现潜供电流,不利于熄弧,为了减少潜供电流,在两侧开关断开时,自动装置动作立即合上两侧HSGS.以达到快速灭弧的作用。
2、HSGS的最大用处其实就是配合开关实现重合闸的。其步骤如下:
(1)单相接地短路故障发生,产生一次电弧;
(2)故障相两端开关跳闸,一次电弧熄灭,潜供电弧(二次电弧)产生;
(3)装设于故障相的HSGS动作接地,潜供电弧熄灭;
(4)HSGS断开开;
(5)重合闸动作开关重合。
都是从baidu搜到的解释,与楼主的问题不太一致,算借砖引玉吧
回复
3楼
快速接地开关(highspeedearthingswiteh)一种具有快速关合短路电流能力,专门用于电力系统人工接地的隔离开关。一般配有液压或电动的快速操动机构。在具有多个并联主变压器支路的电力系统中,为了节省投资,通常以快速接地开关代替主变压器支路的高压断路器。
当主变压器本体发生故障时,主变压器保护起动高压侧快速接地开关进行合闸操作.造成电力系统人工接地,起动电力系统继电保护装t,致使输电线路对侧的断路器分闸,切断主变压器故障.快速接地开关通常还装于气体绝缘金属封闭开关设备中,安装在每回出线的出口侧,用来闭合平行回路产生的感应电流。快速接地开关具有关合短路电流的能力,通常在110kV电力系统中要求关合电流为80kA(峰值),在220kV系统中为125kA(峰值)。气体绝缘金属封闭开关设备中的快速接地开关,密封在SF‘气体绝缘的筒体中,关合短路电流的要求比较容易实现。而敞开式快速接地开关,当要求关合的短路电流较大时,往往用真空断路器来代替。
回复
4楼
从以上的角度来理解的话,只在母线设备间隔装快速接地刀就行了,可以防止母线绝缘子闪络造成的故障,不必每个间隔都装
回复
5楼
谢谢楼上兄台的资料。
一般线路间隔或主变间隔都会有个快速接地开关来切除潜供电流,我就是不是很了解在母线上装快速接地开关只要是为了什么。母线简单来讲只是一段连起来的导体,有什么故障要切除呢?
回复
6楼
在运行中,GIS内部用的盆式绝缘子、或者棒式绝缘子可能出现绝缘缺陷,在发展的过程中会有一定的电流,不过没形成接地,为了避免不可控的故障,通过快速接地开关形成接地故障,保护动作切除母线。
这个代价看起来大了点。
希望行家提供权威解释
回复
7楼
学习,学习。
回复
8楼
学习中,受益匪浅。
回复
9楼
学习了,刚好在学GIS这方面的知识
回复
10楼
GIS母线上会安装快速接地开关,可以快速将母线上的剩余电荷放掉,保证设备人身安全,如果采用慢速地刀,有可能在合地刀过程中出现电流时,烧花触头
回复
11楼
学习学习~:)
回复