本人是做GIS工程设计的,原专业是机械制造,对电气方面不是很了解。在工程设计中,GIS母线上会安装快速接地开关,不是很了解快刀在母线上会起什么作用,有这方面经验的同学请指导一下,谢谢!
本人是做GIS工程设计的,原专业是机械制造,对电气方面不是很了解。
在工程设计中,GIS母线上会安装快速接地开关,不是很了解快刀在母线上会起什么作用,有这方面经验的同学请指导一下,谢谢!
12楼
实际上有些220kv的项目,母线上用的就是慢刀。
回复
13楼
顶顶
回复
14楼
上面讲了一部分作用,不过本人觉得最重要的还是检修时形成明显的断口,
回复
15楼
10楼的解释值得学习
回复
16楼
我觉得HSGS与重合闸的配合这个功能的使用有一定的危险性,如果HSGS合闸后不能快速拉开,而重合闸此时又投入,则相当于带接地闸刀合闸,这就扩大了事故范围。
回复
17楼
学习中,受益匪浅
回复
18楼
2#的不错
回复
19楼
据我了解有两作用
1. 当用于单相跳闸系统时(500kV)故障处会有潜供电流而使重合闸失败,进而引起三相跳闸,这时,如果故障后迅速投入快速地刀,会消除潜供电流影响,配合重合闸动作。
2. 当GIS内有短路时,引起内部气压迅速升高,严重时会导致GIS爆炸,这时如果投入快速地刀,会使保护动作,用开关断开消除故障。保护GIS
回复
20楼
学习一下
回复
21楼
母线上是不用装快速接地刀的,只有线路侧有必要装,快速接地刀比普通的价格高,除非你们卖的便宜,否则业主当了冤大头。
回复