本人是做GIS工程设计的,原专业是机械制造,对电气方面不是很了解。在工程设计中,GIS母线上会安装快速接地开关,不是很了解快刀在母线上会起什么作用,有这方面经验的同学请指导一下,谢谢!
本人是做GIS工程设计的,原专业是机械制造,对电气方面不是很了解。
在工程设计中,GIS母线上会安装快速接地开关,不是很了解快刀在母线上会起什么作用,有这方面经验的同学请指导一下,谢谢!
22楼
学习中,受益匪浅
回复
23楼
学习了
回复
24楼
倒不是我们卖的便宜,我们生产GIS也是根据设计院给的图纸设计的。
我是主要做110kVIGIS的,线路侧的快刀是必备的,但是一般每段母线也都有一个快刀。
回复
25楼
断路器(生产上多称开关)和快速接地开关(HSGS)的配合可以从两方面说,一方面是从开关跳闸方面讲,另一方面就是从重合闸方面讲。
1、从跳闸来讲其实很简单,当线路发生单相故障时,故障线路两侧开关断开,但是由于正常相与故障相之间存在电磁耦合,出现潜供电流,不利于熄弧,为了减少潜供电流,在两侧开关断开时,自动装置动作立即合上两侧HSGS.以达到快速灭弧的作用。
2、HSGS的最大用处其实就是配合开关实现重合闸的。其步骤如下:
(1)单相接地短路故障发生,产生一次电弧;
(2)故障相两端开关跳闸,一次电弧熄灭,潜供电弧(二次电弧)产生;
(3)装设于故障相的HSGS动作接地,潜供电弧熄灭;
(4)HSGS断开开;
(5)重合闸动作开关重合。
回复
26楼
学习了
回复
27楼
学习了
回复
28楼
学习过了,最近正好接触到一些电气方面的东西
回复
29楼
还是不很清楚.如果是配合重合闸,快刀如果合上后没有及时断开,不就造成了短路事故了,可何防止呢?如果是为保护GIS内部故障,专门接地,不也是短路了吗?
回复
30楼
路过,学习中
回复
31楼
1、实际上,很多项目GIS母线上装的都是普通接地开关。普通的接地开关可以完成释放母线剩余电荷的工作。
2、“2. 当GIS内有短路时,引起内部气压迅速升高,严重时会导致GIS爆炸,这时如果投入快速地刀,会使保护动作,用开关断开消除故障。保护GIS”。我感觉这样做是不是多次一举。如果GIS内部短路,断路器都会迅速动作,尤其是高压和超高压系统,这时候用快速接地开关先去接地是不是把事故扩大化了?
3、线路快速接地开关确实是用来消除潜供电流,配合重合闸的。最早好像是日本提出来的解决方案,也是日本应用最多。中国其实很少使用,很多工程的快速接地开关也是当普通接地开关使用的。
回复