母线侧的快速接地刀有什么作用?
eric_chenxing
2010年07月22日 15:58:26
只看楼主

本人是做GIS工程设计的,原专业是机械制造,对电气方面不是很了解。在工程设计中,GIS母线上会安装快速接地开关,不是很了解快刀在母线上会起什么作用,有这方面经验的同学请指导一下,谢谢!

本人是做GIS工程设计的,原专业是机械制造,对电气方面不是很了解。
在工程设计中,GIS母线上会安装快速接地开关,不是很了解快刀在母线上会起什么作用,有这方面经验的同学请指导一下,谢谢!
免费打赏
hyundaiyt
2011年03月21日 17:43:16
32楼
我觉得还是为了解决潜供电流的问题
回复
pipingtom
2011年03月23日 18:49:40
33楼
看来百度有的时候还是很有用的吗
回复
999abb
2011年03月23日 19:39:04
34楼
1. 当用于单相跳闸系统时(500kV)故障处会有潜供电流而使重合闸失败,进而引起三相跳闸,这时,如果故障后迅速投入快速地刀,会消除潜供电流影响,配合重合闸动作。

2. 当GIS内有短路时,引起内部气压迅速升高,严重时会导致GIS爆炸,这时如果投入快速地刀,会使保护动作,用开关断开消除故障。保护GIS
回复
showin3690
2015年08月12日 19:40:22
35楼
laotan_1980 发表于 2010-11-15 15:53 1、实际上,很多项目GIS母线上装的都是普通接地开关。普通的接地开关可以完成释放母线剩余电荷的工作。2、 …按照第三条的理解,快速地刀是适用于哪种GIS,组合式还是三相分体的?
回复
林子不大
2015年09月02日 00:21:01
36楼
chywang007 发表于 2010-7-22 20:55 从以上的角度来理解的话,只在母线设备间隔装快速接地刀就行了,可以防止母线绝缘子闪络造成的故障,不必每 …感谢分享~~~
回复
yinwantai
2015年09月28日 17:06:24
37楼
赞同31楼 的说法,学习了
回复
jhepzxd
2015年10月04日 20:10:15
38楼
虽然不是很明白,还是受益匪浅。
回复
co1448110866400
2016年01月06日 08:16:48
39楼
谢谢楼主分享
回复
weixu100
2016年02月06日 21:13:57
40楼
实际上很多地刀都是三联动操作的,没有办法说消除什么潜供电流
回复
qcq127
2016年05月08日 15:30:38
41楼
受益匪浅1111111111
回复