最近本单位发生了多起直流系统单点接地导致断路器跳闸的事故,事后检查发现部分保护厂家生产的操作箱中的TBJ、HBJ继电器的启动电流过小,在该回路发生单点接地时,因为电容电流的影响,启动了TBJ,造成断路器跳闸(厂家为:国电南瑞科技断路器操作箱、深圳南瑞科技断路器操作箱,目前两家均采取了措施,增大了电流启动值)。请各位搞继保现场调试的引起高度注意,别不小心造成断路器跳闸。领导要打板子的(特别是南网)!!!
请各位搞继保现场调试的引起高度注意,别不小心造成断路器跳闸。领导要打板子的(特别是南网)!!!
(还没掌握如何上传图片,只能用语言描述了):lol