直流系统单点接地引发断路器跳闸事故
wyxhanmay
wyxhanmay Lv.12
2010年07月17日 22:45:28
来自于断路器
只看楼主

最近本单位发生了多起直流系统单点接地导致断路器跳闸的事故,事后检查发现部分保护厂家生产的操作箱中的TBJ、HBJ继电器的启动电流过小,在该回路发生单点接地时,因为电容电流的影响,启动了TBJ,造成断路器跳闸(厂家为:国电南瑞科技断路器操作箱、深圳南瑞科技断路器操作箱,目前两家均采取了措施,增大了电流启动值)。请各位搞继保现场调试的引起高度注意,别不小心造成断路器跳闸。领导要打板子的(特别是南网)!!!

(还没掌握如何上传图片,只能用语言描述了):lol
免费打赏
djl2010
2010年07月18日 11:12:04
2楼
HBJ继电器是合闸保持继电器吗?

[ 本帖最后由 djl2010 于 2010-7-18 18:10 编辑 ]
回复
wyxhanmay
2010年07月18日 22:36:15
3楼
HBJ就是合闸保持继电器。
回复
dtodt
2010年07月19日 07:09:07
4楼
学习了。。。。。
回复
sunwei7980
2010年07月19日 14:45:32
5楼
这个提醒的不错
回复

相关推荐

APP内打开