求教低压汇流排面积问题
z7777zz
z7777zz Lv.4
2006年01月17日 12:29:05
只看楼主

请问高手们 低压配电箱内的汇流排上若打孔 面积载流总平方数会不会受到影响? 如何选择确定已知需打孔的汇流排大小? N PE汇流排又如何选择大小那?若总开125A/3P电源侧电缆连接4*50+1*25平方 下口使用汇流排提供负载断路器的上口供电 (例如有20个断路器) 汇流排该怎么选择? 不知说明白了没有 嘿嘿 见笑了啊 谢谢解答

请问高手们 低压配电箱内的汇流排上若打孔 面积载流总平方数会不会受到影响? 如何选择确定已知需打孔的汇流排大小? N PE汇流排又如何选择大小那?

若总开125A/3P电源侧电缆连接4*50+1*25平方 下口使用汇流排提供负载断路器的上口供电 (例如有20个断路器) 汇流排该怎么选择?

不知说明白了没有 嘿嘿 见笑了啊 谢谢解答
免费打赏
ztszhou
2006年01月17日 12:44:05
2楼
1.打孔加上螺栓后不会影响载流量。
2.N PE 一般是主母排的下一级。这是我公司的做法。
3.用30X3已经足够了。
回复
xin20019
2006年01月17日 12:55:54
3楼


电缆才50,有必要母线比电缆大吗
回复
z7777zz
2006年01月17日 17:57:49
4楼
大概明白了 这有规范型的规定吗? 还是就是经验理论啊? 谢谢
回复