为什么汇流排需要排放和吹扫
zsd_9542288908
2022年11月22日 16:01:04
只看楼主

知识点:直流汇流排 前面有介绍过汇流排,各种规格:手动,半自动,全自动。各种材质,各种气体汇流排。不知道大家有没有了解过,如果没有了解,请先关注之前的汇流排文章。      很多人对汇流排并不是很了解,不知道什么时候带排放,什么时候带吹扫,今天就和大家简单介绍一下。 我们先看下面的图:      更换钢瓶前,金属软管里面的压力如何排放?如果不排放,直接用扳手?拧的话,因为有压力,存在安全隐患!

知识点:直流汇流排

前面有介绍过汇流排,各种规格:手动,半自动,全自动。各种材质,各种气体汇流排。不知道大家有没有了解过,如果没有了解,请先关注之前的汇流排文章。


     很多人对汇流排并不是很了解,不知道什么时候带排放,什么时候带吹扫,今天就和大家简单介绍一下。

我们先看下面的图:

图片

     更换钢瓶前,金属软管里面的压力如何排放?如果不排放,直接用扳手?拧的话,因为有压力,存在安全隐患!

     另外,当更换气瓶后,金属软管里面的空气,或者钢瓶接头的灰尘怎么办?直接输送给设备使用?那么,如果是高纯气体,会对气体有很大污染,且对实验结果和设备,会造成很大的异常!

所以这个时候,我们就需要排放装置,我们再看下面的图:


图片

     换钢瓶前,把进减压器前面的阀门(这个三通阀,只控制进减压器这一路,和排放永远是直通的)关闭,然后把两侧排空阀打开,排出多余气体。当换上满的钢瓶的时候,再打开排放阀(排放5到10秒),把金属软管里面的空气和异物排出后。再打开进减压器的阀门,正常使用。这样就会保证了,供给设备使用的气体,永远是没有污染的气体。

排放讲完了,大家明白了吗?


图片


     我们再来说一说吹扫,如果是惰性气体,或者可以直接可以排放到大气中的气体,是可以不用吹扫的。吹扫多用于易燃易爆气体,有毒腐蚀气体,因为当设备需要维护的时候,为了安全,必须将原来管道中的气体排放干净,这个时候就需要用氮气置换掉以后,才能维护汇流排。

如下图氢气汇流牌:


图片氢气系统,带排放和氮气吹扫置换

     汇流牌左右都接了氮气,用来吹扫置换整个氢气系统,另外,所有安全阀都需要并接到排放系统中去。易燃易爆排放还需加装回火防止器。


图片不锈钢半自动氢气,带排放,氮气吹扫置换


     另外,对于特殊气体,还需要接地,除静电,防雷,防泄漏,防爆等等安全措施。根据气体不同,需要做不同的特殊处理。


图片防爆汇流排,带吹扫,排放和置换!


     总结一下,5个9以上纯度的气体(含5个9)需要带排放,特殊气体,需要带惰性气体吹扫和置换。