第二张图是用黄绿双色4平方线连接接地极,黄绿双色线是从PE端子排拉出的,第一张图又说需用扁钢直接压在PE端子排上。这不是矛盾吗?

4.jpg

2.jpg
第二张图是用黄绿双色4平方线连接接地极,黄绿双色线是从PE端子排拉出的,第一张图又说需用扁钢直接压在PE端子排上。这不是矛盾吗?

4.jpg


2.jpg

lingxuct
2012年12月14日 15:12:57
2楼
镀锌扁钢在地面上满地跑,肯定是不妥的做法;

图中垂直接地极露出地面那么多,不符合GB50169的要求,其次,露出地面的地面给行人和其他各方面带来不便。
回复
matthew18
2012年12月14日 15:38:02
3楼
额。。。。不科学呀
回复
muyuyao
2012年12月14日 16:40:11
4楼
第二张图是用黄绿双色4平方线连接接地极,黄绿双色线是从PE端子排拉出的,
---------1、4平方线有点小!!! 2、不是连接“接地极”,准确说是连接“接地装置”的引出扁钢!!!

第一张图又说需用扁钢直接压在PE端子排上。这不是矛盾吗?
---------能用扁钢直接连PE排当然可以!!!不过通常要经过总等电位箱中转!!!

用线连也不错!!!

没有那么多绝对的事情!!!

只能说原文有漏洞!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-12-15 11:03 编辑 ]
回复
xhwnjut
2012年12月14日 20:31:05
5楼
扁钢重复接地直接压在PE汇流排 有这作法吗?图纸提供做法是错误的,或者是不安全不合理的作法,我个人理解的应该是如下作法,如果是一个建筑物的电源进线箱,采用TN-S系统,入户时PE线要重复接地,作法是PE排采用一根接地连接线和总等电位排连接,然后等电位箱引出接地扁钢和接地极可靠连接。采用TN-C-S系统,入户时PEN线线用等电位联结线和PE汇流排线连接,PE汇流排引出导线至N汇流排,PE要重复接地,作法和上一致。