630A的NM1LE系列开关总是跳闸
如题,21柜总开关630A的4极漏电,下方出线开关NM1-100/80A到一照明配电箱,照明配电箱原来有两只DZ47LE-32/1P+n C25A漏电开关,分别出线到两个房间的插座。现场电工觉得开关小了,就给换了一只63A 3P+n的漏电开关,而且没有换线,也没有给开关的B相进线,出线直接接开关的A,C相了,中性线压一起接开关上的,前一阵一直好好的,今天问题来了,其中一个房间的插座只要一用电(如空调,打印机)就跳21柜630总开关。但就不跳63A那只(63A开关是好的)!把我搞晕了。后来我们设计来了,把63A开关那两根出线只接在A相上,就好了。我问是怎么回事,他只说原来那么接是错的,但我还是不懂啊,各位大师还请给小弟解惑啊?
漏电保护开关总是晚上跳闸,是什么问题?
漏电保护开关总是晚上跳闸,是什么问题针对上面只有提出的问题,我们来深入分析一下漏电保护开关在晚上频繁跳闸的原因:漏电保护开关的跳闸是因为检测到下端线路中漏电流超过了漏电保护动作值。晚上一般是家庭的用电高峰时段,特别是夏天或者冬季,会用到很多大功率电气设备,像空调、电热炉等,一些不正规的厂家制作的漏电开关粗制滥造,工艺极其不过关,漏电流动保护值差异性较大,当负载电流过大容易引起漏电开关误动作,这里建议选择正规厂商的产品,可以提供更加安全的保障。一般来说,像这种情况多是是线路中的绝缘出现了问题,使得火线或者零线对地产生漏电流从而引起漏电开关跳闸。在我们之前处理过的一些案例中,有以下两个案例可以参考:案例一:某客户家卫生间长期通风不佳,插座部分的墙体阴暗潮湿,导线接头氧化严重,经常是洗完澡一段时间后漏电保护跳闸,后来经排查是洗澡后,卫生间更加潮湿,导线对墙体的绝缘变差,导线对墙体产生漏电流。后来经过对墙体进行防水处理,同时更换导线与插座,也在插座上安装了防水罩,使得该问题得到解决。案例二:某客户家到夏天以后,天气炎热,两台