家里卫生间一个双联灯开关和一个五孔插座安装在一起。双联灯开关分别控制一个顶灯和一个镜前灯。顶灯就是原来的线,镜前灯一根线和插座的三根线穿一根管,这是线路改造时弄得。记得原来是可以正常使用的,但镜前灯坏了换了个新的后就出问题了。一开镜前灯,插座回路会跳闸,而且插座回路火线零线均有电压,镜前灯不亮,而且灯的两端也有电压。保持镜前灯开启状态,合上插座回路,插座零线不带电压了,灯也亮了。把镜前灯关了,再开依然跳闸。
本帖最后由 jshfengtai12 于 2011-5-11 09:58 编辑 ]
2楼
关注一下 这种情况我感觉是里面线皮破损了,还有我觉得是进线有问题了
回复
3楼
灯和插座共回路?
回复
4楼
你这个是N线虚接了 你好好检查下
回复
5楼
你把镜前灯的零线接到了插座那里啦,你试把镜前灯的零线和顶灯的零线接到一起。插座和灯不同回路的
回复
6楼
什么是零线虚接?估计这个问题不好解决,线都拽不动了,换线够呛
回复
7楼
奇怪之处就是跳闸后,让镜前灯开启,在合插座的闸居然都正常使用了。无法理解。希望高手能给个示意图解释下
回复
8楼
估计是在开关上有问题,重新把开关接一下或者换一个开关试试。其实情况就出现在你换路的时候。也有可能是换路的时候出现短时操作过电压,有一些绝缘不是很好的地方就会有泄漏电流,然后就跳了。
因此,如果开关没有问题,那么就看下线路的绝缘吧。
回复
9楼
问题终于解决了。原来是镜前灯的火线是照明回路的,零线是插座回路的,而插座回路是漏保,所以一开镜前灯会跳闸。镜前灯想用照明线路的零线不好连接了,所以就改用插座回路的火线了。
回复
10楼
镜前灯和卫生间的插座一个回路了。也只能这样了
回复
11楼
第二张图是原来的接线,第三张是改造后的
回复