低压进线柜开关总是跳闸是什么原因?
mtv25
mtv25 Lv.2
2013年08月15日 15:06:44
只看楼主

刚刚接到西安金威啤酒现场工程师的电话,说低压柜的进线计量柜的断路器老是跳闸,跳闸情况是:不间断跳闸,有时送电10分钟跳,有时两个小时左右,对此他做了以下检测:1:把失压线圈拆了;但是还是会跳。2:把母联柜的开关主体跟进线柜的本体调换过来,还是跳。开关用的是ABB F系列的开关,根他观测不会存在过流现象。现在老是跳闸严重影响他们生产,请各位大神分析一下到底是什么原因。或者有什么分析问题,排除故障的办法。真的很着急啊~~~~~

2013年08月16日 09:42:03
2楼
应该是ABB开关本身的问题,是不是设置的问题。
回复
miaowulin
2013年08月16日 13:44:07
3楼
检查一下ABB开关的跳闸回路,看看是不是回路有什么问题,还是说保护动作,看看把压板退出来
回复