低压电容补偿共96kvar,采用共补,配置为8路12kvar电容,微断为正泰DZ47-60 D25A,接触器为正泰CJ19-25。电容器BSMJ-0.45-12-3.无电抗器。询问电工,系统电压之前为350V,最低时是330V,调节变压器档位,使空载电压提高到410V。负载为电机。现在仍然跳闸,求大神分析下原因,是否是谐波影响?
