单位低压进线柜总是无故的跳闸
xiongying12
2012年02月08日 13:28:10
只看楼主

请教一个问题,我单位的低压进线柜总是无故的跳闸,使用的断路器是穆勒的IZMB2-V2500A的跳完闸检查没问题就可以合闸,低压系统是两台进线柜和一台母联柜,他们之间有互锁,我想请问除了开关会导致跳闸以外,互锁的中间继电器会导致无故跳闸吗,先谢谢了

请教一个问题,我单位的低压进线柜总是无故的跳闸,使用的断路器是穆勒的IZMB2-V2500A的跳完闸检查没问题就可以合闸,低压系统是两台进线柜和一台母联柜,他们之间有互锁,我想请问除了开关会导致跳闸以外,互锁的中间继电器会导致无故跳闸吗,先谢谢了
免费打赏
wwjjsyz
2012年02月09日 12:37:25
2楼
把进线开关的电压线圈拆了就可以了,是电网舜时失压造成的。
回复
shipeng20052006
2012年02月09日 14:42:07
3楼
是不是设置的断路器规格小了啊,就是额定电流小于设定的电流了啊,可查查图纸啊
回复
woshizhangwei110
2012年02月09日 18:27:41
4楼
把失压线圈拆了试试
回复
zuo_ming
2012年02月12日 01:04:14
5楼
是一条进线断路器跳,母联合?还是两条进线均跳?
回复
陈绪功
2012年02月15日 09:24:00
6楼
我遇到过这种问题,我公司给一银行做过相同的配电设备,也是不定时的跳闸,接线都没问题,最后我把两进线一母联3台断路器的欠压线圈拆掉就好了。就是电网瞬时失压造成的
回复