基本情况概述:1号盘:总开关额定电流800A,速断定值为8倍额定电流。2个分开关1-1,1-2。1-1额定电流是390A,速断定值为8倍额定电流。1-2额定电流是390A,速断定值为8倍额定电流。800A开关为GE FG-800塑壳空气开关。400A开关为GE FG-400塑壳空气开关。 2号盘:总开关2-0(上口开关为1-1)额定电流380A,速断定值为8倍额定电流

基本情况概述:

1
号盘:总开关额定电流800A,速断定值为8倍额定电流。


2
个分开关1-11-2


1-1
额定电流是390A,速断定值为8倍额定电流。


1-2
额定电流是390A,速断定值为8倍额定电流。

800A开关为GE FG-800塑壳空气开关。
400A开关为GE FG-400塑壳空气开关。


2
号盘:总开关2-0(上口开关为1-1)额定电流380A,速断定值为8倍额定电流

4
个分开关2-12-22-32-4


2-1
的额定电流是50A,速断定值为8倍额定电流。



2-2
的额定电流是20A,速断定值为200A


2-3
的额定电流是250A,速断定值为8倍额定电流。


2-4
的额定电流是30A,速断定值为250A



400A
开关为GE FG-400塑壳空气开关,

2-3开关为GE FE-400塑壳空气开关,
<100A的开关为GE FG-250塑壳空气开关。


3
号盘:总开关3-0(上口开关为2-3)额定电流250A,速断定值为1700A


22
个单极分开关3-1~3-225个三极分开关,额定电流20A,无速断定值。

总开关为GE FE-400塑壳空气开关,
所有分开关都是GE 20A小空开。

故障现象:
上一个礼拜(1212日那个礼拜),124三天都在夜里10~12点左右跳闸,分别为2-31-12-3。自上礼拜5凌晨恢复之后至今,没有跳闸。

基本处理:
跳闸后我们初步分析2-3开关所带的3号盘有问题,所以将两台电能分析仪分别装在2-02-3两个开关处。
经过这几天的观察,发现2-0开关处的三相电流都维持在20~40A的样子(A,B大概38~43AC一般19A),有电流波动,B,C相和N相都能达到80~90A,一般情况下B相会突然上升到将近100A,同时对应的N也上升到相同高度,然后瞬间又回落到正常值。C相也有相同情况。
2-3开关由于电流量程设置的小,所以电流波动看起来比较明显,但是大致和2-0处的电流波动时间接近。

分析过程:


我们重新查过配电盘里的线,没有发热和虚接。由于两个400A开关轮换跳闸,所以基本排除开关坏掉的可能。另外,GE的这种塑壳开关也没有设置漏电和不平衡保护的功能。

从电流运行情况来看也不应该是过负荷跳闸。
现在我大概怀疑我们下面的负荷有的地方短路了,可是也不知道为什么总是夜间跳闸。还有就是总是越级跳闸。愁啊。
免费打赏
monkey224
2012年01月04日 11:11:56
2楼
电子脱扣单元为SMR1 型。
回复
monkey224
2012年01月04日 11:12:59
3楼
期待高人现身
回复
monkey224
2012年01月04日 12:58:42
4楼
FG400 框架的塑壳开关。
回复
xasbdq
2012年01月04日 17:19:07
5楼
基本处理:
跳闸后我们初步分析2-3开关所带的3号盘有问题,所以将两台电能分析仪分别装在2-0和2-3两个开关处。
经过这几天的观察,发现2-0开关处的三相电流都维持在20~40A的样子(A,B大概38~43A,C一般19A),有电流波动,B,C相和N相都能达到80~90A,一般情况下B相会突然上升到将近100A,同时对应的N也上升到相同高度,然后瞬间又回落到正常值。C相也有相同情况。
2-3开关由于电流量程设置的小,所以电流波动看起来比较明显,但是大致和2-0处的电流波动时间接近。
从你的叙述来看,你们的设备能正常工作,只是夜间跳闸,说明没有短路的故障,再看测试的数据,首先是三相不平衡,其次是电流波动太大,说明你们的无功补偿装置和谐波治理装置工作状况很差,在你们负载变化时,这两套装置并没有适时地调整无功和补偿谐波,很明显一点,电流偶然会突然升到100A,这说明可能是滤谐波或者补无功的装置和系统发生了谐振,谐振把谐波电流放大了好多倍。没跳闸但电流非常大的情况下,对用电设备的伤害也是蛮大的,甚至也会导致用电设备直接出故障,所以你们应尽快对你们电网的谐波和无功进行治理。西安赛博电气--张林--15829096536,,我们公司是专业做电能质量的企业 目前SVG补无功,APF治理谐波,我们的装置属于有源器件,和过去的无源器件有天地之别,绝对不会出现谐振,三相不平衡,过压,过流 欠压,过补偿等一系列问题,绝对不会因为负载的变化而影响设定的功率因素和谐波指标。西安赛博电气--张林--15829096536
回复
qian68747
2012年01月05日 10:53:56
6楼
楼主开关型号是什么,还有有没有外接控制开关的线路,现在消防有电源强切控制线接到开关内的,有的话现拆除观察。
回复
ziruisu
2012年01月05日 11:28:38
7楼
帮忙顶一下........
回复
hlwym9000
2012年01月05日 13:21:59
8楼
是否在夜里10-12点之间有交接班现象?是不是在那个时间段有设备启动?应该不是线路问题,如果有交接班的话,建议观察一下交接班的情况。
回复
mente521
2012年01月05日 14:28:19
9楼
祝你早日查到问题真相,为大家指点迷津!
回复
ghb2008
2012年01月05日 16:45:37
10楼
1、三相不平衡。
2、谐波影响。
回复